电压保护水平定义中的"测得防雷器两端的最高限制电压"如何理解?是说的残压吗?若不是,是什么???

请详细说明......

沙发
发表于 2006-10-11 17:06:00 | 只看该作者

残压就是测得避雷器两端的最高限制电压。IEC61643-1标准中推荐了一系列的保护水平值,取最靠近残压的最大值就是避雷器的保护水平值,由厂家自己声称,能不能通过权威机构的检测又是另一码事了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-10-11 19:28:00 | 只看该作者

应该不是一回事呀,残压我们都知道它测定的波形及电流的流量有关系....保护水平好像没有这回事呀!

领导..这么早就回去了...难道你休的婚假就才这么几天??

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-10-12 10:41:00 | 只看该作者

保护水平是一系列的固定值,比如2K,1.5K了等等。应该小于等于最大残压

好像是这样的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-10-26 11:30:00 | 只看该作者
以下是引用gao2006在2006-10-12 10:41:00的发言:

保护水平是一系列的固定值,比如2K,1.5K了等等。应该小于等于最大残压

好像是这样的。

个人比较同意:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-10-26 16:11:00 | 只看该作者
电压保护水平与残压是一回事的,在开关型防雷器中指电压保护水平,在限压型防雷器中指残压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-10-26 22:48:00 | 只看该作者

固定值是绝缘耐压值,

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-10-27 20:29:00 | 只看该作者

怎么没有见到你的人....最近

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-10-30 14:07:00 | 只看该作者

电压保护水平:

在防雷器被启动时,它两端出现的最大瞬间电压值

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-10-30 16:31:00 | 只看该作者

电压保护水平:表征SPD限制端子间电压的性能参数,该值应大于限制电压的最大值.

限制电压:施加规范波形和幅值的冲击电压时,在SPD两端间测得的最大峰值电压。

残压:放电电流流过SPD时,其两端电压的峰值。