ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7214|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

用普通万用表测试接地电阻

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-10-9 15:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

     在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。
    但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下:

    找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。

    在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒 (图片见付件)

    然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。

    由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则:

    RAB=RA+RB+RX。。。。。。

    ①RAC=RA+RC+RX。。。。。。

    ②RBC=RB+RC+2RX。。。。。。

    ③将①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2。。。。。。④

    ④式即为接地电阻的计算公式。

    实测例子:今测得某接地体的数据如下:RAB=8.4∩,RAC=9.3∩,RBC=10.5∩。则:

    RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(∩)

    所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6∩。

    值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。
 


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?轻松注册

x
沙发
发表于 2006-10-9 15:30:00 | 只看该作者

真的假的,改天试试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-10-14 21:35:00 | 只看该作者
这样也行啊有机会要试试..RA=(RAB+RAC—RBC)/2。。。。。。④
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-10-15 15:57:00 | 只看该作者

简单~ 容易~  就是不晓得 能不能有用~  不准确就完蛋~

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-10-17 19:17:00 | 只看该作者
晕,那公式看的头都晕
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-10-19 11:09:00 | 只看该作者
没听说过
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-10-25 10:27:00 | 只看该作者

这样啊,可以试试!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-10-25 13:57:00 | 只看该作者

地极要打进地下0.6m?还得用砂纸打亮 这点比较郁闷吖 手里没这材料吖

看来是没机会测试准确度了

你们还谁做了实验 传达一下吖

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2007-10-11 19:02:00 | 只看该作者
第一次听说,如果行,就太好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2007-11-7 17:20:00 | 只看该作者

期待有尝试过的朋友,发个测试结果上来.

我对此很支持.

[em57]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 10:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表