原文: 在LPZ0A与LPZ1区的界面处做等电位连接用的接线夹和电涌保护器,应采用本规范附录六的附表6.1~附表6.3的雷电流参量估算通过它们的分流值。当无法估算时,可按以下方法确定:全部雷电流i的50%流入建筑物防雷装置的接地装置,其另50%,即is分配于引入建筑物的各种外来导电物、电力线、通信线等设施。流入每一设施的电流ii 等于is/n,n为上述设施的个数。流经无屏蔽电缆芯线的电流iv等于电流ii 除以芯线数m,即iv = ii /m(见图6.3.4-1);对有屏蔽的电缆,绝大部分的电流将沿屏蔽层流走。尚应考虑沿各种设施引入建筑物的雷电流。应采用以上两值的较大者。 疑问: 这个50%到底是怎么确定的?可以建模计算得出吗,如何建模,可否给一个经典模型? 流入建筑物的各种导电物的电流会有这么大吗? 能否给一点参考资料 多谢达人帮助 [em01][em01] |