拿出来供大家讨论
避雷器安装在熔断器的上侧好 目前,人们普遍认为避雷器安装在熔断器下侧较为适宜,在《浙江省农村低压 电力设施装置标准》Q/zDJ01—1998 的3.1.4—d 中规定:配电变压器10kV 侧应装设避雷器,安装位置应尽量靠近变压器,宜装设在熔断器负荷侧。总体来 说,认为避雷器应安装在熔断器下侧的理由有三点:①避雷器与被保护设备间的 电气距离越近,在避雷器放电时,加在变压器上的残余电压就越低,以提高配变 的耐雷水平;②避雷器预防性试验时,就不需要把配电线路停电,只要拉开配变 台架熔断器即可进行作业,从而保持其它负荷供电的连续性;③避雷器发生单相 接地或二相接地短路故障时,便于查找故障:当避雷器发生单相接地故障时,在 变压器中性点不接地系统中,熔断器熔丝不会熔断,可逐个拉开台架熔断器查找, 比较方便;若两相避雷器发生接地故障,则会迫使熔断器熔丝熔断,从而切除故 障。 但是,近年来,随着对配变运行安全性、可靠性要求的提高,我局和许多地 区一样,对配变装置进行了技术改造。目前,我局对新增或改造的室外配变作如 下规定:所有室外配变(容量在400kVA 及以下),一律采用双杆式安装:配变台 架跌落式熔断器至配变高压接线柱的引线,必须使用高压绝缘导线,型号为 JKLYJ—10—50;配变低压接线端至多功能配电柜及配电柜引上至低压架空导线 的引线均采用低压电缆;避雷器采用氧化锌避雷器,安装在跌落式熔断器的上侧; 配变高低压接线端均采用硅橡胶绝缘护套密封。这样一来,整个变台从台架跌落 式熔断器下桩头以下,无外表带电处,使外露带电点至地面的距离增至5m 以上, 万一有杂物或人员不小心触及配变,也不会引起配电事故或人身伤亡事故。在这 种情况下,如果依然坚持避雷器安装在熔断器下侧,则避雷器的接线桩头也必须 用硅橡胶绝缘护套密封,使安装变得复杂,且不利于避雷器放电时的散热,而且 在避雷器预试时,要拆除硅橡胶绝缘护套,造成浪费。 配变台架避雷器安装在跌落式熔断器的上侧,是否会削弱其对配变的防雷保 护呢?答案是否定的。实际安装中,对变压器来说,避雷器安装在熔断器的上侧 和下侧只产生约1.5m 的电气距离变化,经计算分析,这么短的距离,雷击时, 在配变上增加的残压值是不多的。经多年的运行经验表明,避雷器安装在熔断器 的上侧和下侧,防雷效果是一样的,均未发生由于避雷器安装位置不妥而引起雷 击配变、烧毁配变的事故。那么,避雷器安装在熔断器上侧是否允许呢?答案是 肯定的。在中华人民共和国水利电力部部标准的《架空配电线路设计技术规程》 SDJ206—87 的第8.0.5 条规定:配电变压器防雷装置应尽量靠近变压器安装。 其中并未要求安装在熔断器的上侧或下侧。在其它防雷规程中也仅要求避雷器距 被保护设备越近越好,一般不应超过5m。即使在《浙江省农村低压电力设施装 置标准》也仅用“宜”安装在熔断器下侧,说明允许稍有选择,而不是严格要求。 况且,规程也是随着新技术、新设备、新工艺的应用而不断更新的。 当避雷器安装在熔断器上侧后,在避雷器预试及检修时,以及单相接地或双 相接地而引起的相问短路时,是否会扩大停电范围呢?其实我们已经考虑到这个 问题。为此,我们要求:一般不允许在主干线或大分支线路下直接安装配变,以 1~3 台配变拥有一条小分支为宜。这样,一旦避雷器预试或接地时,可通过拉小 分支上的分支熔断器来处理,使停电范围局限于1~3 台配变。另外,应该注意到: 由于配变台架底部距台架熔断器的距离只有2.5m,一旦避雷器或配变需要预试 或检修,都应把配变上方的架空线停电,以便人员登上配变台架进行工作,既保 证了人身安全,又大大提高了工作效率。因此,即使设计避雷器安装在熔断器下 侧的管理部门,也要考虑用小分支的办法来减小停电范围,而不仅仅是把避雷器 安装在熔断器下侧了事。
|