ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3440|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

求助山地做避雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-9-15 08:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是搞地震测试的,为了满足地震测试的条件我们的台站建在山上,现求助山上避雷的做法
沙发
发表于 2006-9-15 09:28:00 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-9-15 10:04:00 | 只看该作者
看你舍不舍得出RMB了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-9-18 09:24:00 | 只看该作者

能不能详细说说具体情况,给你建议方案!

海拔?是不是山顶?重要性/等

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-9-22 09:15:00 | 只看该作者

[em09]关注中

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-9-24 21:09:00 | 只看该作者

山地做防雷的话,一般接地电阻很难达到很好的效果。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-9-25 12:55:00 | 只看该作者

接地电阻固然很重要,但做好等电位更重要。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-9-25 12:56:00 | 只看该作者
如果接地电阻很难达到要求,就一定要处理好接地网和接地线的结构问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-10-16 16:43:00 | 只看该作者
换土?埋接地模块?降阻剂?反正山上比较麻烦吧!特别是石头山...........[em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-10-17 10:18:00 | 只看该作者

1、站内做好屏蔽、防直接雷。接地电阻不大于30就行了。

2、在架线的线路上找一接地好的地方做接地网(不大于4)和SPD。此地到站线路穿钢管埋地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-26 09:57

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表