在GB50057与GB50343中没有提到,只有说什么要总等电位不少于两处与接地装置连接,那到底有没有规定等电位的接地电阻是多少?是否是接地装置的接地电阻?
等电位到底是用来做什么的?等电位与谁等电位?
最重要的是:::雷电流来临时等电位又是怎么工作的? 这个问题希望前辈们解答我无知的提问。。
使用道具 举报
等电位连接(我个人理解)就是用来消除线路尖的电位差,防止电路反击的!
至于别的问题,我自己也没搞很清,等高人解答~~~~~~~~~~~~~~~中
等电位的接地电阻?等电位是和接地题相连的,它的接地电阻要求当然就是建筑物的接地要求;
等电位是等所有进出建筑物的金属管道的电位,还有卫浴室的金属体.除了液化气和天然气的管道需要注意
现在又有了新问题,等电位在新建建筑物中是怎么作的?
在高层的时候可以连接均压环,但在低层的时候怎么作啊????
我发现现在的施工方都是将卫生间的地板内钢筋1*1m的范围连接成环路,再引出一根作为等电位端子。但是他1*1m的方格没有和主筋连接。这就造成了有的有接地电阻,但有的就没有接地电阻值。
请问新建建筑物到底怎么做等电位???高人指点,等待!!!!!!
小电池,你是不是就这样充电的啊!?
接地电阻要按照情况而定,像不同的仪器设备要求的接地电阻不一样,高土壤电阻率地区可以放高点,等电位的接触电阻规范上没有规定。