ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4174|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

钳型接地电阻仪原理及其优缺点分析 (无内容)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-3-16 15:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正文为空!
沙发
 楼主| 发表于 2005-3-16 15:04:00 | 只看该作者
钳型接地电阻检测仪原理及其优缺点分析

                 
【摘 要】  随着钳型接地电阻检测仪精度的不断提高,现在配备有这种仪器的单位越来越多,而钳型表同传统接地电阻检测仪在原理及检测方法上也存在着许多不同之处,因些本文就钳型表的原理、检测方法及优缺点进行分析,供参考。

【关键词】 接地电阻  检测仪器  使用方法  分析

1.引言
随着电子技术的发展,对接地电阻检测的手段不断增多,接地电阻检测仪也不断地更新,品种越来越多,检测精度也越来越高,检测方法也越来越简单,其中钳型表目前在使用中是最简单的一种,虽然使用较方便,测量准确度也能符合要求,但是由于其本身的特性决定了它在使用中的局限性,我们要利用它的优点,避免它的缺点,才能运用于检测工作中。

2.钳型表的检测原理及其结构
2.1电磁感应原理
根据电磁感应原理(既变压器原理),在图1中原线圈n1中加交变电压Uo,通过电磁感应在付边线圈n2中得到交变电压U,使得回路会产生交变电流I;既U/Uo=n2/n1=k    
U=K·Uo       (1)
其中:U为付边的感应电压,Uo为原边所加的电压,(n1、n2分别为原付边线圈的匝数),K为系数。
同理反过来,在图2中,导线有交变电流I通过,那么在另一端n2处产生感应电流Io,
那么Io/I=n1/n2=1/K
Io=I/K            (2)
其中:Io为付边的感应电流,I为原边导线上通有的电流,(n1、n2分别为原付边线圈的匝数),K为系数。
注:影响K的因素比较复杂(线圈的匝数、钳型材料质量、制作、形状、钳口的紧密程度、所加的电压大小等等),公式(3)中的U、I是通过电子装置进行校正的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-4-5 10:46:00 | 只看该作者
钳型表使用注意事项
避 雷 针
目前接地装置工程上使用的测量仪器主要有ZC—8、ZC—29、M4102、M4105,从《计量法》角度,只要经过计量检定合格的仪表都能作为计量器具使用,其测试的数据均为有效数据。近年来出现了钳形接地电阻表,其测试数据是否能作为有效数据呢?目前国家还没有一个相应的技术规定,但作为测试技术设备有必要对其工作原理讨论一番,供大家参考。
    如图所示为钳型接地电阻表测量示意图。在按下“测量”键时,钳型接地电阻表磁环1产生磁场,根据电磁感应原理闭合金属环内将产生感应电流I,该电流同时形成一个以金属环一边为中心的水平磁力线,在钳型接地电阻表磁环2上感应到该磁场后,通过表内检流计、运算放大器,计算出感应电流,经过比较、再运算,即计算出环形导体体电阻。如金属导体不闭合时,导体只产生感应电动势,而无感应电流,在感应环上不能感应到磁场,检测不到感应电流,就不能运算出导体体电阻,也就无法测量出非闭合导体体电阻。
钳型接地电阻表说明书中对该表的使用场合有明确的表述:“······可以测量任何有回路系统的接地电阻······”,事实上该接地电阻并非工程上的接地电阻概念。GBJ 79—85《工业企业通信接地设计规范》关于接地电阻的定义:等于接地装置对地的工频电压与通过接地体流入地中的工频电流的比值。也就是说:接地装置的接地电阻是相对于“零”电位点的电阻,它包含两部分,接地体体电阻、接地装置对“零”电位点的电阻。
独立接地装置没有闭合的金属环路时,钳型表是不能测量出环路电阻的,一般情况下该表不能测量出“接地电阻”。用钳型表测量避雷带接地电阻时,避雷带通过柱筋与建筑物圈樑焊接在一起形成闭合金属环路,所以测量出的数值是避雷带、柱筋、圈樑焊接成的金属环路体电阻,但该数值并非建筑物接地电阻。
测试钳型表与M4102接地电阻表测量误差,进行的一次对比试验结果如下:
建筑物长40米,宽12米,高21米,土质为黄粘土,土壤电阻率为200欧·米。用4102接地电阻表测试接地电阻值为2.7欧,钳型表测量接地电阻为0.7欧,根据接地电阻估算公式 R=0.5ρ/√S=0.5×200/√(40×21)≈100/28.98≈3.5欧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-6-29 23:15:00 | 只看该作者
唉。这个还是不看了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-9-2 22:51:00 | 只看该作者
同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-9-6 15:45:00 | 只看该作者

见过,没用过。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-10-23 08:59:00 | 只看该作者

钳型表可以用做测试建筑物隐蔽工程(如引下线)导通状况好坏,测量值不能作为接地电阻值。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-25 06:49

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表