很久没有新贴子了,我来热闹一下,请教!做地网的时候,垂直接地体之间有着距离要求,一般是垂直接地极长度的2-3倍,为什么要这样,专家是因为垂直接地体之间的感抗什么什么的,然后什么什么的,大家明白了吧,问题出现了,在利用建筑基础钢筋做防雷接地体的时候,建筑基础桩间距一般是6米左右,而它的长度般是十几米以上,很明显不符合上述原理,那为什么还要利用建筑基础做防雷接地呢?
沙发
发表于 2004-6-1 15:52:00 | 只看该作者
哎,不是吧,建筑接地的基础一般是采用鼠笼样的若干大网垂直浇注水泥的,板结后在平面做钢筋网之后才连接到建筑的支柱的。看雷神什么看法啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-6-1 17:04:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由通天雷神在 2004/06/01 05:07pm 第 1 次编辑]

呵呵,这没有什么矛盾啊。

首先要弄清楚的恐怕是‘接地电阻’是什么?接地电阻是:电流I经接地体流入大地时接地体电位U和I的比值。通常为了简化计算,我们把接地体设为半球体,则距球心х处的接地电阻如下:

球面电流密度J=I/2πR[+2],电场强度E=JP,则U=∫[0→∞]-Edx=∫[0→∞]-PI/2πR[+2]dx;

从而得出:Rv=ρ/2πL·[ln8l/d-1]、垂直接地体(长度3m时)Rv≈0.3ρ;
         Rv=ρ/2πL·[ln8l[+2]/hd+A]、水平接地体(长度60m时)Rv≈0.03ρ;

但是对于复合接地网就不一样了。R={π[-2]/4}·{ρ/S[-2]}+{ρ/L}=[ρ/4r]+[ρ/L];R≈ρ/2S[-2]=0.28ρ/r (100m2时)。也就是说,在复合接地网面积比较大的时候,垂直接地体之间的干扰对半球电容,也就是接地电阻的影响已经不重要了,近似的说,只和接地体的半径r有关。

我们说垂直接地体之间的距离是说:当两根长度为h的垂直接地体相距L米时,其半球电容为一个上凹的球面,为最大的利用材料,节省费用,一般取L=2.5h称为“两倍半”分布,而DL/T621-97标准推荐的为:L=2.0h,实测结果表明L=2.5h效果更好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-6-4 11:08:00 | 只看该作者
从式中来看,决定接地电阻的两个主要因素是土壤电阻率和地网面积,复合接地网面积比较大时,在网中打深井降低接地电阻岂不是没效了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-6-4 11:36:00 | 只看该作者
下面引用由呆鸟2004/06/04 11:08am 发表的内容:
从式中来看,决定接地电阻的两个主要因素是土壤电阻率和地网面积,复合接地网面积比较大时,在网中打深井降低接地电阻岂不是没效了

的确如此,网中打深井降低接地电阻的方法不可取。但是要知道一点,在整个地网中经过计算是可以打深井的,这样做其实有四个好处。1、有利于增大地网的利用系数;2、有利用地网中各点接地电阻的均衡;3、在一定的程度上有利于降低地网的工频接地电阻;4、可以有效解决跨步电压问题;
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-6-5 11:33:00 | 只看该作者
老兄,你给出的公式中不就是求算工频电阻的吗,所以第三点不成立
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-6-7 10:02:00 | 只看该作者
我给出的公式是标准中的近似计算公式,而不是电场下球面电容的积分模拟公式。也就是说:其公式本身是省略掉了一些条件的。而对于数千平米的大地网,其中的一些条件,如:垂直接地体的长度的影响、土壤含水率的影响等,还是起着关键的作用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-7-3 12:16:00 | 只看该作者
接地体之间的距离不能太靠近,主要是因为它们之间的屏蔽效应。
接地电流需要通过接地体扩散入地。如果接地体靠得太近,每根接地体在扩散电流时的效率就因相互的影响而减低。
大家可以设想,如果两根接地体靠得很近,不就成了一根接地体了吗?或者说,它们的效率就同一根接地体一样了。
所以对接地体的敷设,为了提高接地体的利用系数,有一个相互间距的要求。
对于建筑物利用建筑钢筋做接地网,不存在利用系数的问题。因为它们的设计是按建筑的需要做出的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-7-3 13:09:00 | 只看该作者
建筑物利用建筑钢筋做接地网时,同样存在利用系数的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-7-12 12:33:00 | 只看该作者
同意上述的看法。我认为在大型地网中的接地电阻取决于地网面积和土壤电阻率,我认为深井爆破的好处是,可以将垂直接地极和更好的土壤连接,这样的话,相当于降低了土壤电阻率,从而降低了利用系数,考虑到散流电阻的影响当然是要距离相互的远一点,否则整体的效率就比较低下,建筑钢筋主要考虑的可不止是接地电阻如何如何低的,他要考虑的比较多,比如承重,防震等。深井地极的防腐很重要,因为越深的地方越不容易维护,更换等等,我有个问题是,深井地极会不会比埋的深的地极腐蚀的快呢?决定腐蚀的因素很多,需要综合考虑!希望大家指教
回复 支持 反对