RE:最好不要这么接。当信号系统和电源PE线共地的时候,若PE线存在高的零地电压,则信号SPD会导通,影响工作。
2、如果遇到TT制的怎么办,我是说避雷器的接地怎么接?具体情况是这样的,总配电柜的机壳保护地通过一根角钢接地(地阻很大,十几欧)?然后后面的地线就是与机壳连接的,这种情况是否需要重新做地网?
RE:当然需要你重新给他提供一根地线,做一个地网。
3、在一级避雷器的安装过程中,如果是TN制的将避雷器的地直接接到PEN线上可以吗?
RE:可以。但是你必须保证PEN母排的接地电阻足够小。