ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 8295|回复: 22
打印 上一主题 下一主题

[求助]放电管参数

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-9-11 10:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天拆了个产品,3+1中N-PE极是EPCOS放电管的,模块上标着

Uc 260 AC
Up 1KV
Imax 40 KA

可是查里面的放电管资料 Single Impulse discharge current(8/20)只有30KA
这样可以吗?是不是欺骗消费者啊?

另外,N-PE极的Uc要怎么选呢? 对应的放电管DC spark-over voltage怎么确定?
请高手指点!多谢


沙发
发表于 2004-9-11 12:18:00 | 只看该作者
1、40KA对于GDT来说是毫无问题的。

2、对应的放电管DC spark-over voltage一般来说应大于600V.

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-9-14 16:19:00 | 只看该作者
1、可能你没明白我的意思——既然产品所用放电管的Imax只有30KA,为什么在SPD上标Imax为40KA呢(N-PE极,且里面只有一个放电管)?如果不是他弄错了,那就是蒙人了。

2、另外的问题:对于3+1形式的SPD,N-PE极的参数应该怎么选择,比如Uc,Imax等。
3、今天做完试验回来,那个N-PE极在一次20KA,一次30KA后,参数已经变化很大,最后38KA冲击时,外壳爆了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-9-14 16:28:00 | 只看该作者
什么牌子?

悄悄的告诉我!呵呵~

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-9-15 12:46:00 | 只看该作者
看来只有我这么舍得拆东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-9-15 14:17:00 | 只看该作者

嗬嗬,所以我们用ASafe间隙做N-PE使用,不用放电管
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-9-15 18:17:00 | 只看该作者
放电管放电时会不会造成后面的设备失压?我看资料上说的弧光电压和辉光电压都很低的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-9-16 13:17:00 | 只看该作者
如果是对工频系统则基本无影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-9-16 17:11:00 | 只看该作者
那对什么样的系统会产生影响呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-9-16 17:16:00 | 只看该作者
高频传输系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 10:46

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表