Uc 260 ACUp 1KVImax 40 KA
可是查里面的放电管资料 Single Impulse discharge current(8/20)只有30KA这样可以吗?是不是欺骗消费者啊?
另外,N-PE极的Uc要怎么选呢? 对应的放电管DC spark-over voltage怎么确定?请高手指点!多谢
使用道具 举报
2、对应的放电管DC spark-over voltage一般来说应大于600V.
2、另外的问题:对于3+1形式的SPD,N-PE极的参数应该怎么选择,比如Uc,Imax等。3、今天做完试验回来,那个N-PE极在一次20KA,一次30KA后,参数已经变化很大,最后38KA冲击时,外壳爆了。
悄悄的告诉我!呵呵~