想了解TT制式、TN-S制式、TN-C-S制式的区别。万分感谢。
沙发
发表于 2004-9-30 14:40:00 | 只看该作者
TT系统:电力系统只有一点接地,用电设备的外露可导电部分通过保护线接地,与电力接地无关联.
TN-S系统:整个系统的中线和保护线是分开的.
TN-C-S系统:系统中前一部分中线与保护线是合一的,后一部分分开.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-10-7 10:56:00 | 只看该作者
但是TN-C-S系统在分开的那一点要重复接地,且接地电阻不大于10欧姆.TT和TN-C-S,TN-S的本质区别应该是保护接地和保护接零的区别,而TN-C和TN-S系统的区别应该是安全性的区别,不知道这种说法是否正确,请各位大侠给予指点一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-10-7 17:31:00 | 只看该作者
要先弄明白这写字母表示的意义:第一个表示中性点接不接地,I表示不接,T表示接,第二个字母表示设备的外壳接什么,T 表示接地,N表示接零。如IT表示中性点不接地,设备外科接地;TN表示中性点接地,设备外壳接零。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-10-8 10:47:00 | 只看该作者
看《雷电与避雷工程》,这本书上写的很详细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-10-8 11:37:00 | 只看该作者
哪里有啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-10-8 11:40:00 | 只看该作者
下面引用由wangj2004/10/08 11:37am 发表的内容:
哪里有啊?

真要?来深圳我送你一本。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-10-8 13:01:00 | 只看该作者
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-10-9 19:27:00 | 只看该作者

网上哪儿可以下载你们所说的那些资料啊,方便的传一点上来共享哈啊 [em09]  [em09]  [em02]  [em02]  [em02]

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-10-10 15:44:00 | 只看该作者
TN-C-S系统:此系统的N线,PE线,是从变压器低压侧就合为一条PEN线。
TN-S系统:PE线和N线在变压器低压侧出线端相连并与大地相连。
TT系统:N线只在变压器的中性点接地。