SPD的残压和箝位电压是一个概念,指的是SPD导通后测得的电压,看波形读数值读的是比较平缓区间的最大值;SPD的限制电压指的是在规定波形和幅值的冲击下测得的最大电压,也就是SPD没导通前的电压峰值,例如放电管的限制电压为100ns左右时的波形峰值;
SPD的保护水平是残压和限制电压的最大值。
这是我的理解,不知正不正确,请大家不惜赐教。我自己都晕了~~~~5555