我们公司机房请人安装了一套防雷系统,机房全部由UPS供电,第一级过电压保护装置选用加强型电源防雷器V25-B+C/3+NPE,他们直接接到UPS的输出上,第二级过电压保护装置选用标准过压型防雷器V20-C/3+NPE,他们直接接到第一级电源防雷器上,请问他们这样做是否正确?如果不正确,请大家给出正确的方法,谢谢![DISABLELBCODE]
沙发
发表于 2004-10-20 11:52:00 | 只看该作者
第一级浪费了。第二级不启动的可能性大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-10-20 11:55:00 | 只看该作者
第一级应安装在机房总配电柜处(UPS输入前)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-10-20 12:00:00 | 只看该作者
怎么叫直接连到第一级电源防雷器上??
V25-B+C/3+NPE确实应该安装在机房进线处,在UPS前
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-10-20 12:01:00 | 只看该作者
支持楼上的意见........
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-10-20 14:34:00 | 只看该作者
好意见,同意。顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-10-21 10:27:00 | 只看该作者
有一级浪费了。不启动的可能性不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-10-21 15:58:00 | 只看该作者
不怕一万 , 只怕万一
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-10-21 16:43:00 | 只看该作者
也不一定,B+C的启动电压不高
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-10-21 21:01:00 | 只看该作者
这是为了赚钱而安装!
在UPS后面根本没有必要装防雷器!在它的前面,到是要根据具体情况分析后决定,安或者不安。
两级防雷器靠在一起装,更是为了让业主多花钱,否则,就是安装的人根本不懂防雷技术。
回复 支持 反对