ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4669|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

放电管怎样算失效?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-11-11 14:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,放电管的参数发生什么样的变化可以看作失效了?
沙发
发表于 2004-11-12 17:24:00 | 只看该作者
导通电压和冲击击穿电压大于或小于其标称职的20%以外。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-11-13 08:45:00 | 只看该作者
您所说的导通电压是指直流击穿电压吗?冲击击穿电压是1.2/50波形下的还是1KV/uS下的?

为什么会出现 大于和小于 两种情况呢?
谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-11-14 10:24:00 | 只看该作者
肯定是指直流击穿电压(100V/s)
失效的可能性:

1、有慢性漏气
2、内部有杂物,使放电不稳
3、主要原因是你买了水货。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-11-15 09:16:00 | 只看该作者
正品放电管在多次放电后,应该也会出现参数退化的现象吧 ??
慢性漏气在什么情况下会发生呢 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-11-15 09:55:00 | 只看该作者
下面引用由小虫2004/11/15 09:16am 发表的内容:
正品放电管在多次放电后,应该也会出现参数退化的现象吧 ??
慢性漏气在什么情况下会发生呢 ?

看你放多少次电,放电时的电流多大?如果是小电流的话,你放电几百万次也不会有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-11-15 11:07:00 | 只看该作者
冲击电流过大会造成气体放电管慢性漏气,直流击穿电压(100V/S)降低等现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-11-15 15:16:00 | 只看该作者
"你放电几百万次也不会有问题"太夸张了吧!总有个有效期的吧,俺认为五年以后就可能失效了,就该换新的了.要不俺们吃什么呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-11-15 15:38:00 | 只看该作者
下面引用由大胡子2004/11/15 03:16pm 发表的内容:
"你放电几百万次也不会有问题"太夸张了吧!总有个有效期的吧,俺认为五年以后就可能失效了,就该换新的了.要不俺们吃什么呀?

呵呵!温州有部分做防雷的防雷模块,只用230V的放电管防雷,还不照卖。据说生意很不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2004-11-15 17:08:00 | 只看该作者
迟早要出事吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报