请教如何求避雷针高度的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-11-12 01:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有新建炸药仓库的防雷工程,仓库长为8米,宽为6米,高为4.3米,现拟在仓库两边各隔3米的地方设立2条等高避雷针。
我个人的做法是(感觉不对,请高手指点一二):
沙发
发表于 2004-11-12 11:23:00 | 只看该作者
没错啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-11-12 11:34:00 | 只看该作者
兄弟,你假设的针的高度是多少呀?

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-11-12 11:38:00 | 只看该作者
没错.
这次我又学了一点东东.
谢谢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-11-12 13:11:00 | 只看该作者
算得不对吧,为什么要用仓库天面做假想地面呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-11-12 14:25:00 | 只看该作者
下面引用由呆鸟2004/11/12 01:11pm 发表的内容:
算得不对吧,为什么要用仓库天面做假想地面呢

晕了?

hr=30m;d=14m;h=5.3m;则:hx=4.327m;b0=15.52m;

h≯hx;b0≯b

错哪里了?是以地面做参考平面的啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-11-12 16:00:00 | 只看该作者
下面引用由呆鸟2004/11/12 01:11pm 发表的内容:
算得不对吧,为什么要用仓库天面做假想地面呢

我就是以仓库天面做为假想地面了,才算出1米左右,然后加上建筑物高度。这是我以此做为计算的基本。
我为了论证结果,把针高5.3代入单支针计算保护范围的公式中得到的rx约等于1.5498,远远小于应保护的半径7(D/2),这就是我矛盾的地方,请高手释疑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-11-12 16:34:00 | 只看该作者
你按双支等高针,以地面做参考平面再验算一下看看就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-11-12 16:38:00 | 只看该作者
我也代入算了,
按两根针计算没错.
我是对照的国标.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-11-12 17:29:00 | 只看该作者
呵呵。一根真是“滚”[让球滚不进来];两根以上就是“支”了[把球支住,掉不下来]。