雷电波形

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-11-16 14:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
教科书中定义的雷电标准波形为1.2/50,而标准中用的是10/350,请问前者主要用于什么方面?
沙发
发表于 2004-11-16 14:38:00 | 只看该作者
关键是哪本“教科书”定义的“什么东西”上的“雷电标准波形”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-11-16 14:44:00 | 只看该作者
我有些昏头了,1。2/50是电压波形,10/350是电流波形,另有8/20的电流波形,两个电流波形使用场合是怎样?
我学高电压技术,所以有些定义与国标GB50057-1994中不太一样,例如:避雷针距被保护物空气中距离不小于5米、土壤中不小于3米等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-11-16 14:50:00 | 只看该作者
我计算避雷针的高度时常是先确定避雷针的位置,然后确定距离避雷针最远点在该点所处平面上距离避雷针的距离,根据此距离(作为避雷针在此平面上的保护半径)计算出针高;然后按照建筑物的最高点进行校验;对于外形较复杂的建筑物可多取几个点。
请指教此做法的缺陷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-11-16 16:40:00 | 只看该作者
下面引用由ccliuwl2004/11/16 02:50pm 发表的内容:
我计算避雷针的高度时常是先确定避雷针的位置,然后确定距离避雷针最远点在该点所处平面上距离避雷针的距离,根据此距离(作为避雷针在此平面上的保护半径)计算出针高;然后按照建筑物的最高点进行校验;对于外 ...

对于一个复杂结构,不规则外型的建筑物,先确定避雷针的位置再设计有以下坏处:1、浪费材料。2、可能一只或者两只针还不够用。3、部分天面设备可能在保护范围外。4、避雷针与设备及一些电缆的布线安全距离不够。等等。

因此,对于一个很复杂的建筑,往往是反过来的。先从天面的设备、电缆入手考虑,划出“禁区”,然后再将建筑物切成“近长方形”,然后避开禁区和角部,沿某一对角线来布置和计算避雷针的高度及保护范围。假设一只针太高或者不够用,或者建筑物本身几何形状要求对称,那么你就需要多个“近长方形”。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-11-16 16:51:00 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-11-17 11:12:00 | 只看该作者
受益