采用多级SPD保护时,SPD的导通顺序.????

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-12-2 23:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:
在规范中有说电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于10m,限压型SPD之间的线路长度不宜小于5m.如受环境所限的话,要在两级SPD之间加退偶电路.
我想问的是,加退偶电路的作用是不是可以让两级SPD在有过电压时都能够及时导通,起到保护的作用??.因为有听说在采用多级SPD时,先导通的是后面一级,然后再导通前面的一级,这样的说法对吗???
谢谢!!!!!!
沙发
发表于 2004-12-3 08:02:00 | 只看该作者
加退偶电路的作用不是可以让两级SPD在有过电压时都能够及时导通,而是先后动作,让前级的SPD有充足的时间动作,再到后级动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-12-3 10:09:00 | 只看该作者
行波的传播速度是300m/us,如果前后两极之间距离太近,两极会同时动作,所以要求两极之间有距离限制。
退耦器是电感型设备,加上之后相当于延长了两极之间的距离,使两极分别动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-12-4 16:09:00 | 只看该作者
明白不少!!!!!
多谢指教!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-12-6 09:23:00 | 只看该作者
加退藕装置的作用是延迟过压的传导,让前一级设备先动作
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-12-6 10:39:00 | 只看该作者
退藕器是感性元件其作用是以一感性元件代替所需的导线长度,使上下级的保护装置获得最理想的布置,达到最理想的配合.原则上是后一级先动作,如果没有退藕器在上下两极之间距离达不到要求时,如是大的雷电前级不动作烧毁后级避雷器.另外我见有的公司为降低成本用缠绕的导线代替退藕器这样能行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-12-6 20:08:00 | 只看该作者
下面引用由东方龙2004/12/06 10:39am 发表的内容:
退藕器是感性元件其作用是以一感性元件代替所需的导线长度,使上下级的保护装置获得最理想的布置,达到最理想的配合.原则上是后一级先动作,如果没有退藕器在上下两极之间距离达不到要求时,如是大的雷电前级不动作 ...

采用绕线,我本人认为不妥,我认为如绕线,必定有匝数,加上雷电流大运用电磁学的角度
会在导线上产生一个电压,这个电压应该和雷电流的方向一致,那毕会重叠在一起,那么就起不到退耦器降压的目的。不知道我的理解可行,请各位前辈给予修正
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-12-7 14:52:00 | 只看该作者
下面引用由难得糊涂2004/12/06 12:10pm 发表的内容:
说点别的。从保护的角度讲,退藕器这类东西最好少用的好。


从实验角度来说,可有效的很


ps: 谁先动作的问题讨论起来没有意义,不是针对具体的线路
谁先动都有可能

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-12-7 15:28:00 | 只看该作者
其实谁先动作要看雷电的大小及感应位置点,有时可能只有一级动作.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-12-7 16:47:00 | 只看该作者
下面引用由难得糊涂2004/12/07 02:56pm 发表的内容:
都只为了实验还得了。出了事情害自己啊。有时候还是变通一点看问题好。
实验报告是做给别人看的。怎样在施工做的最好是给自己看的。


乱讲

难道不是以实验为检验的标准,无法重复的理论有什么意义呢

当然,不是说把线胡乱绕两圈就是退藕器

回复 支持 反对

使用道具 举报