与N-PE开关型模块配套使用的间隙放电管(或GDT)的选型问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-12-21 17:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一客户的型号为A系列限压型模块其主要指标如下:
1、最大连续工作电压Uc: 275--515V  (压敏电压为430--1000V)
2、标称放电电流In=20KA
3、最大放电电流Imax=40KA
4、限制电压Up  小于1500V
询问与之配套的间隙放电管或GDT怎么选型(包括动作电压、脉冲电压、脉冲耐流、工频耐流等参数)  

                 以上谢谢~!

沙发
 楼主| 发表于 2004-12-21 17:26:00 | 只看该作者
主要目的好像是在TT线路中完善3+1的电路保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-12-22 11:38:00 | 只看该作者
我能说的参数:

1、点火电压/残压:1200~1500V;
2、系统额定电压:220V系统;
3、最大持续运行电压:250Vrms/300Vrms;
4、标称放电电流:40KA;
5、工频耐流:5A;
6、工频续流:无续流;

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-12-22 12:30:00 | 只看该作者
你好通天雷神:
我想问一下我曾看过一篇文章上面写的是如采用3+1形式,间隙放电管的标称放电电流应是三个压敏电阻标称放电电流之和,我不知道他说的对不对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-12-22 12:55:00 | 只看该作者
直流击穿电压有多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-12-22 13:26:00 | 只看该作者
感应雷击:有这样的说法。但是现在一般的做法是两倍。不是三倍。

小虫:按系统设定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-12-22 15:27:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/12/22 11:38am 发表的内容:
我能说的参数:
1、点火电压/残压:1200~1500V;
2、系统额定电压:220V系统;
3、最大持续运行电压:250Vrms/300Vrms;
...

通天,点火电压为何要这么高?有依据吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-12-22 16:48:00 | 只看该作者
老哥啊,20KA以上的放电管,我还没有见过过冲后点火电压比这个低的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-12-22 17:02:00 | 只看该作者
呵呵!我单位还有230V、600V 20中KA的放电管呢。并且销路还不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-12-22 18:20:00 | 只看该作者
老哥你说的是直流点火电压还是脉冲点火电压啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报