(电源)SPD的残压

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-12-27 16:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道:SPD的残压+接地线的压降+接地电阻的压降=加在被保护设备(线路)上的残压。所以,如果SPD的接地电阻较小,是否可以允许其接地线长些(或细些)?或者说如果我的SPD的设计残压比别人的低,是否可以标称其接地电阻可以大些呢?谢谢。
沙发
发表于 2004-12-27 17:04:00 | 只看该作者
搞错了啊。不如把设备内的电源地以最短的路径和SPD的地线相连。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-12-28 10:49:00 | 只看该作者
还是不明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-12-28 12:10:00 | 只看该作者
对于设备而言,除非N-PE是一条线,否则,它的耐压仅仅是L-N的电压,而不是L-PE的电压。而标准现在要求:对于TN系统,假设配电进线是TN-C那么在建筑内一定要做成TN-S。所以,假设指这样的设备,那SPD的残压的大小和接地电阻没有关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报