关于彩钢简易房的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-1-24 17:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一教学楼,原四层,现天面加盖一层彩钢简易房,钢板厚度0.368MM,中间10公分泡沫板,墙体和屋面同样材料,已建成,该建筑高18 M ,长50M,宽15M.怎么做防雷,这个问题问过通天,建议做绝缘,可做绝缘就没我什么事了.请诸位帮忙!!
沙发
发表于 2005-1-25 16:17:00 | 只看该作者
哦。这个啊。

1、建筑物天面有避雷带吗?
2、这个彩钢简易房是多高?
3、你可以告诉对方说:钢板厚度0.368mm太薄了,不能直接做接闪器,因为标准要求钢板厚度大于0.5mm。所以你可以在彩钢简易房上面做避雷网格,加固一下。然后用多根引下线做引下,这样从雷电分流理论讲就安全的多了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-1-25 16:24:00 | 只看该作者
主要是学生上课时如倚靠墙壁,人体能接受强度大的电流吗?分流后的强度是否安全?如把避雷带和钢板屋顶绝缘怎么样!引下线要和金属外墙有多大的安全距离!请雷神赐教!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-1-25 16:26:00 | 只看该作者
金属屋高约3.5M.天面无避雷带,0.368的钢板怎么做避雷带或网格!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-1-25 16:42:00 | 只看该作者
这样啊……我想想。

恩……你看在楼的四角安避雷针怎么样?楼才50米长。安4根10米的避雷针,然后绝缘独立引下。这样雷根本不会打到你那彩钢简易房上。不就安全了吗?不过,这个避雷针要距离彩钢简易房的外墙至少3米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-1-25 16:46:00 | 只看该作者
如果这样,只能让他做避雷塔了,金属简易屋和原建筑一样大!!!如耗资大的话又泡汤了,避雷针装在水泥竿可能还行!!!郁闷!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-1-25 17:40:00 | 只看该作者
没关系。俺还有办法。呵呵。不用做避雷铁塔。哈哈。很省钱的做法。要听不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-1-25 23:59:00 | 只看该作者
在上面再做避雷带和网格,彩钢板做等电位连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-1-26 08:49:00 | 只看该作者
下面引用由lxfl2005/01/25 04:24pm 发表的内容:
主要是学生上课时如倚靠墙壁,人体能接受强度大的电流吗?分流后的强度是否安全?如把避雷带和钢板屋顶绝缘怎么样!引下线要和金属外墙有多大的安全距离!请雷神赐教!!!

内外墙体是金属钢梁连通的 ,雷击时内墙也应有电流通过!怎么办?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-1-26 14:38:00 | 只看该作者
树杆子做避雷线,35平方钢绞线
回复 支持 反对

使用道具 举报