现场情况如图片:
避雷器于2004年12月起用,2005年3月23日下午发生事故.
当天我们这个地区阴天,无闪电.
被损坏避雷器是电梯的第三级,经检测市电正常.

避雷器内全部烧毁.

请大家谈谈发生这种情况的可能原因~~

沙发
 楼主| 发表于 2005-3-24 11:36:00 | 只看该作者
请大家发表看法
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-3-24 11:38:00 | 只看该作者
造成这种灾难的原因都有那些可能
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-3-24 11:39:00 | 只看该作者
谁的防雷箱?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-3-24 11:48:00 | 只看该作者
(当天我们这个地区阴天,无闪电.被损坏避雷器是电梯的第三级,经检测市电正常.避雷器内全部烧毁.)
请问一下,防雷器烧毁是什么?是损坏?还是自燃?你测过它的零地地压是多少了吗?如果防雷器还有的话,那请问一下:里面的防雷器烧坏程度能不能介绍一下?
这种情况我刚处理了一个,有兴趣和你电话聊一下!13081422484李
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-3-24 12:52:00 | 只看该作者
烧的够黑的,里面没后备保护装备??
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-3-24 14:21:00 | 只看该作者
下面引用由aichen2005/03/24 11:48am 发表的内容:
(当天我们这个地区阴天,无闪电.被损坏避雷器是电梯的第三级,经检测市电正常.避雷器内全部烧毁.)
请问一下,防雷器烧毁是什么?是损坏?还是自燃?你测过它的零地地压是多少了吗?如果防雷器还有的话,那请问一下:里面 ...


从现场情况看应该是自燃,内部元件完全烧毁.我们调查的时候市电正常,零地电压3.6V.

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-3-24 14:41:00 | 只看该作者
会不会是模块劣化,漏电流大导致模块发热,脱扣装置没有动作,模块起火燃烧..........
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-3-24 14:46:00 | 只看该作者
下面引用由拔刀2005/03/24 02:41pm 发表的内容:
会不会是模块劣化,漏电流大导致模块发热,脱扣装置没有动作,模块起火燃烧..........


劣化应该不存在,去年12月才起用的,应该是内部温度过高引起的燃烧

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-3-24 15:06:00 | 只看该作者
呵呵~~~~
难说,去年12月装的,搞不好是几年以前生产的,谁也不能保证100%的合格率。
无雷击状态下模块燃烧一般都是由于漏流增大,模块发热引起的,要不然就是模块在工频电压下短路起火。