ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2157|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[求助]请问一下各位3+1的保护模式是不是在任何系统里面都可以用???

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-5-18 09:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下各位3+1的保护模式是不是在任何系统里面都可以用???
沙发
发表于 2005-5-18 11:27:00 | 只看该作者
当然不是
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-5-18 13:57:00 | 只看该作者
二楼的朋友,请问一下在那些系统里面可以用?那些系统不能用??
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-5-19 22:46:00 | 只看该作者
他的意思是TN-C不行。因为N和PE是一条线。

可是,假如我们再给SPD提供一条地线,那就可以了。

楼上问的问题有点毛病。所以不知道如何说。“任何系统”仅仅指“任何配电系统”吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-5-20 11:23:00 | 只看该作者
雷神帮我回答了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2007-7-12 11:40:00 | 只看该作者

请问雷神,

如果我们提供一条接地线,

这是否代表我们改变了系统的制式了呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2007-7-14 21:33:00 | 只看该作者
以下是引用372259071在2007-7-12 11:40:00的发言:

请问雷神,

如果我们提供一条接地线,

这是否代表我们改变了系统的制式了呢?

可以这样理解。相当于我们TN-C改成了TN-S。

但是,实际上对于整个配电系统来说并不是这样,原因是后级设备并不一定采用我们了所提供的独立的PE线。