今天做了一个工程!原来的地网测得7.6欧姆,现在将接地体延伸了二十几米,测得的接地电阻为12欧姆,为什么??
沙发
发表于 2005-8-20 15:53:00 | 只看该作者
是不是原
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-8-20 15:54:00 | 只看该作者
是不是原先测量的有误啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-8-20 20:56:00 | 只看该作者
应该不会!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-8-21 12:03:00 | 只看该作者
线接触不好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-8-21 18:06:00 | 只看该作者
什么样结构的地网?说不清楚难以分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-8-21 22:18:00 | 只看该作者
原来的地网是C型的,没有闭合!
现在在C的尾巴上又延长了二十几米!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2005-8-22 22:45:00 | 只看该作者
雷神!我说得不够清楚吗??为什么没有回复???期待......
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-8-23 12:33:00 | 只看该作者
雷神前辈最近比较忙  您可以将地网改造成一个闭合的吗?我想那样应该效果会好点吧,自己对工程方面不是很熟,如有不当的,还请前辈指出
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2005-8-23 13:19:00 | 只看该作者
因为地域限制,无法闭合!!
回复 支持 反对

使用道具 举报