请问那位做过2000米以上高山建筑物的防雷——主要是直击雷的防护,《建筑物防雷设计规范》中的滚球法已经不能满足设计要求,是否应该采用其他方法校验?
我现在遇到的问题:
1、一高山微波站,外部已有完善的防雷措施,可是落雷点在避雷针的保护半径内——已经按照GB50057中的滚球半径校验过;
2、落雷点在两建筑物的保护半径内;
3、建筑物顶部有避雷带,可是雷击点还是在建筑物之间的地上。

故开始怀疑《建筑物防雷设计规范》中滚球法是否适用于山顶建筑物的防雷,请高手帮助之点一二,不胜感激!

沙发
发表于 2005-7-19 21:29:00 | 只看该作者
俺要下拉 !~看看明天给你想想 哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-7-21 18:51:00 | 只看该作者
避雷针的保护范围是通过一些模拟试验和假设得出的,在保护范围内不是100%能够得到保护,案例很多。
注意观察,找出规律,采取措施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-7-21 23:01:00 | 只看该作者
 
  偶门一直认为:技术规范是一个综合性的技术要求,具有普遍意义,在大多数场合是适用的,当然在高山上也没错。
  问题在于我们是否有点墨守成规,重复纸上谈兵的老路,这样做肯定失败;广东省防雷中心资质考试体:请用防雷如防洪的道理解释防雷措施。简单、形象、深入浅出的讲明了雷电防护技术道理。这个道理同样适用于山区防雷。比如去年本论坛有个“ETS基站雷击”事例,防雷设施不比你门的差,完全符合国家标准,但仍然-----。
  偶认为:主要原因是忽略了山区防雷的特殊性。在这方面王厚余前辈在一片文章(抱歉,文章名忘了)中疑惑性的提及过,四川九华山气象站,贵州遵义市习水县桃林乡(把海1480m)、贵州瓮安县农村某乡有过实践-----不能简单的仅仅只做建筑物的防雷,必须按照防洪道理合理增加常规避雷针,会有效果的。
   以上观点与多数专家意见相左,不便进一步乱谈聊栽,总之,规范没错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-7-26 20:59:00 | 只看该作者
如果把高山的顶部看成是一个几十层的高层建筑,按照国标就必须在多少层处的外墙做一个铁圈在外面圈着防雷,这个问题是不是有解了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-7-27 17:14:00 | 只看该作者
是不是忘了,地下有金矿!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-7-28 12:04:00 | 只看该作者
可能性:0.00000000000000001%
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-8-1 12:08:00 | 只看该作者
防雷如防洪啊,需要我们人民子弟兵的奉献的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-8-19 16:02:00 | 只看该作者
给高山戴上筋箍   这个注意不错