ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3634|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

请各位大仙帮忙

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-12-13 15:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一建筑物高9层,31.2米,长60.1宽4..6
天面有飞檐,外装饰为铝塑板,且伸出建筑物二米左右,
要做防直击雷防护,按规范计算出何护范围,设计出四支避雷针
,但有同志说,这个设计不对,在天面高度上,传统避雷针很难保护,别外,只能计算天面那一高度的保护范围,而不能把天面当成地来考虑其保护范围,
我想问一下,这是什么道理
沙发
发表于 2005-12-13 20:51:00 | 只看该作者
GB50057-94中避雷针的保护范围是用滚球法来确定的,你可以想象一个滚球从天面上滚动和从地面上向建筑物滚动其保护范围的计算是不一样的!
你明白吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-12-13 23:40:00 | 只看该作者
那就用避雷线
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-12-14 09:24:00 | 只看该作者
如果建设方有钱,就多做预算,避雷带,避雷针.引下线等
如果建设方没钱,就少做预算,避雷带或者避雷针
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-12-14 09:25:00 | 只看该作者
长60.1宽4..6?
你要建一条走廊吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-12-14 09:57:00 | 只看该作者
多研究GB50057的附录一
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-12-14 20:04:00 | 只看该作者
那么考虑在平面高度的保护范围不行吗,
打错一个字,宽是40.6,呵呵,不好意思
打雷当然不会比地往上打,但为什么不能考虑把屋面看成地,来计算在平面高度的保护范围
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-12-14 20:51:00 | 只看该作者
  在屋面没有足够大的面积时,不能将屋面等效为大地来计算.等效成大地的条件:必须保证在你的避雷针处向四周延伸要达到45m处也是在建筑物屋面范围内才行(对二类建筑说),这样才能足以撑起假象的滚球,所以一般建筑物的屋面都没有这样宽阔,也就不能等效成地面计算.可以理解一下国标中所介绍的滚球原理.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-12-14 22:47:00 | 只看该作者
你或许可以把所有铝塑板做等电位连接。至于‘为什么要把屋面看成地面?’你可以参考GB50057第52页。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-12-15 08:52:00 | 只看该作者
下面引用由ilygirl2005/12/14 09:25am 发表的内容:
长60.1宽4..6?
你要建一条走廊吗?

你见过9层高的走廊吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报