ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2025|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

條文理解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-3-17 12:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC61643中的條款7.7.3該怎么理解﹖要求的工頻電源那邊有啊﹖
什么產品的 follow current 大于500A呀﹖

請各位大俠指教

沙发
发表于 2006-3-17 12:45:00 | 只看该作者

参看18802去理解呀

大的还跟大呢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-3-17 15:02:00 | 只看该作者
問題GB18802.1-2002也不是很清楚呀﹖您是怎么測試的﹖什么產品的續流可以達到500A以上呢﹖
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-3-17 15:05:00 | 只看该作者
首先字看起来累了点,
其次,高压避雷器看看
最后,压敏电阻500A避雷器俺还没见过
即使开关型的也没见过
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-3-17 16:37:00 | 只看该作者

应该是对测试方法的误解!

我的理解:

假使你用可以提供 220V ,500A 的电源加载在SPD的两端,SPD不会有任何问题
但是,这时候如果用8/20US对SPD分不同相位实施冲击

SPD应呈低阻状态
此时220V ,500A的电流会流过SPD ....

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-3-17 21:24:00 | 只看该作者
手头没有这个规范,能把条款具体的写出来看看吗?学习学习!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-3-20 16:04:00 | 只看该作者
下面引用由ASP2006/03/17 04:37pm 发表的内容:
应该是对测试方法的误解!
我的理解:
假使你用可以提供 220V ,500A 的电源加载在SPD的两端,SPD不会有任何问题
但是,这时候如果用8/20US对SPD分不同相位实施冲击
...

但是從IEC61643或GB18802.1-2002上理解都是工頻電流﹐目前工頻電流我可以做到1000A
再高了設備承受不了﹐不過可以改設備提高工頻電流
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-3-21 09:58:00 | 只看该作者
1.那工频续流一般多大师正常的呢?
2.大家说的什么测试方法呀,什么什么的都不太明白。
可不可以高手做一下明确俄解释,好学习学习!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-3-22 16:04:00 | 只看该作者
香港也是用繁體﹐那也是台獨﹖