各位大哥,有关压敏电阻的检测,有点不太明白,在这儿问一下:
  对压敏电阻进行检测时,通常是两个参数,一个时压敏电压,另一个是漏电流。那能不能将非线性指数也做为一个检测项目,用来衡量压敏电阻品质的好坏。
15
发表于 2006-5-29 08:08:00 | 只看该作者
老前輩﹐當然要介紹一下了﹐而且要隆重介紹一下了
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-5-28 23:28:00 | 只看该作者
他老人家警告我:不许说!呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-5-23 14:17:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2006/05/22 04:25pm 发表的内容:
哦?是您老人家。哈,难得。

是誰呀﹖介紹一下 了

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-5-22 16:25:00 | 只看该作者
哦?是您老人家。哈,难得。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
 楼主| 发表于 2006-5-19 13:24:00 | 只看该作者
谢谢老班
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-5-19 08:39:00 | 只看该作者
已经有这样的设备啊  三参数都有
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-5-18 15:16:00 | 只看该作者
谢谢各位大哥。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-5-17 11:42:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2006/05/16 05:38pm 发表的内容:
呵呵。放进去也不见得就知道好坏。
非线性指数α值代表瞬间电阻偏离静态电阻直线的距离,它考核ZOV的响应特性,通常高压系产品的α值在60~80之间(1.039~1.029),好一些的产品可做到(1.026);中压系产品的 ...

非线性指数α 一般都是小電流特性﹐而用于模塊的壓敏一般都是用在大電流下(5KA以上)﹐所以非线性指数α 只是參考。不同廠家﹑不同的體系會有不同的數值﹐但是如果小于25了﹐那可要注意了。象通天雷神講的要注意漏電流的穩定性。還有更重要的是壓敏在異常狀況下要能夠使得SPD動作機構動作--壓敏的熱容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-5-17 08:10:00 | 只看该作者
请问通天,漏电流的稳定性为什么应该更注重?