紧急救命!制造乳化炸药的建筑物防雷!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-6-2 19:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   有一建筑物长25.8、宽13.5、高9.33,用途是制造乳化炸药,它原用三根20米高的独立避雷针保护,但该建筑物部分未保护范围内,如立四根针可保护,但影响生产和运输,故改用避雷网格保护,请教各位大虾是否可以,救急!!!!!
下水道
 楼主| 发表于 2006-6-7 18:33:00 | 只看该作者
 距离建筑物为5米左右,在左侧靠后点立一个,在右后斜角立一个,在左前方立一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-6-2 23:37:00 | 只看该作者
为什么不用避雷线????
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2006-6-2 23:34:00 | 只看该作者
避雷针的位置。距离建筑物的距离。