ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1708|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[讨论]关于监控系统防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-7-11 12:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   安装在室外金属杆上的一摄像机,在安装了视频防雷器后,监控画面出现水平线条之类的,拆掉防雷器一切正常。
   经检查防雷器与摄像机以及同轴电缆接口接触没有问题,接地电阻在4欧以下,电源防雷器,信号防雷器单独引线在地下连接。
   用过几家公司的视频防雷器,结果都一样,请问各位是否碰到过类似的问题,产生这种现的原因有哪些,如何解决。
5
 楼主| 发表于 2006-7-12 17:00:00 | 只看该作者
   供电采用两芯电缆给设备供电。
   你说的DC接地是指信号防雷器的接地还是摄像机的直流接地
   电源防雷器接地线与信号防雷器的接地是分别引线在金属杆基座处一点接地。
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-7-12 15:28:00 | 只看该作者
需要知道周围的电源环境和具体怎么接的地。主要:AC、DC的接地距离多少?怎么连接?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-7-11 12:29:00 | 只看该作者
那还需要些什么条件呢?请雷神指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2006-7-11 12:11:00 | 只看该作者
有共频干扰条纹?哦。
要解决你的条件给的还不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 11:02

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表