ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3142|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

天馈避雷器接地问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-7-20 11:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
卫星接收天线一般都安装在楼顶,高频头处安装的天馈避雷器的地线接那里?可以直接接在避雷带上吗?这样做有什么危险吗?
14
发表于 2006-8-10 15:08:00 | 只看该作者
我这里的防雷所要求在天面的避雷器一定要接到避雷带上,呵呵,而且大部份人都是这么接的
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-8-7 17:22:00 | 只看该作者
以下是引用通天雷神在2006-7-26 9:37:00的发言:
下面引用由大胡子2006/07/25 11:05pm 发表的内容:
俺以前帮证券装的天馈防雷器全是装在室内设备的入线端的,难道不对吗?从98年到现在八年了呀,少说也装了200多了,一个也没出过问题呀!

人家要保护的东西是:高频头。

好是好关键客户给不给钱???

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-7-27 13:26:00 | 只看该作者
我不是“偷工减料”,是比较有良心,不喜欢我的客户花冤枉钱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2006-7-27 13:24:00 | 只看该作者
GB50057
第3.2.3条 第一类防雷建筑物防止雷电波侵人的措施,应符合下列要求:
…… ……
二、架空金属管造,在进出建筑物处,应与防雷电感应的接地装置相连。距离建筑物100m内的管道,应每隔25m左右接地一次,其冲击接地电阻不应大于20Ω,并宜利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋网作为引下线,其钢筋混凝土基础宜作为接地装置。

第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:
…… ……
二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。
…… ……

第3.3.6条……
三、在符合本规范第3.3.5条规定的条件下,对6m柱距或大多数柱距为6m的单层工业建筑物,当利用柱子基础的钢筋作为防雷的接地体并同时符合下列条件时,可不另加接地体:

第3.4.3条 建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置,并应符合本规范第3.3.5条二、三、六款和下列的规定:
…… ……
…… ……
…… ……

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-7-26 17:39:00 | 只看该作者
我感觉雷神在工程中喜欢将地线与基础钢筋连接,这句话可看了好几次了!!哈哈,偷工减料吧!
我感觉要做单独接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-7-26 09:37:00 | 只看该作者
下面引用由大胡子2006/07/25 11:05pm 发表的内容:
俺以前帮证券装的天馈防雷器全是装在室内设备的入线端的,难道不对吗?从98年到现在八年了呀,少说也装了200多了,一个也没出过问题呀!

人家要保护的东西是:高频头。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-7-25 23:05:00 | 只看该作者
俺以前帮证券装的天馈防雷器全是装在室内设备的入线端的,难道不对吗?从98年到现在八年了呀,少说也装了200多了,一个也没出过问题呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-7-24 14:49:00 | 只看该作者
谢谢雷神了      什么时候来石家庄  请你喝酒
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-7-24 11:33:00 | 只看该作者
不让凿就没有办法了,只好做个接地引上去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-27 18:37

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表