ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1917|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

配电线路雷击可能?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-7-25 10:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  我企业单位为6KV配电线路,我作为一个调度(有可能上现场指挥),雷击6KV配电线路,可能出现那些情况,各种情况,遇到应该怎么处理???望各位仁兄,解答一下,谢谢
5
发表于 2006-8-5 14:11:00 | 只看该作者

CT爆炸,嘣-------

变电室起火

补充通天雷呻的:在变电站加4支以上的避雷针

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-8-4 16:23:00 | 只看该作者

同时还需注意二次线路的雷电防护

[此贴子已经被作者于2006-8-4 16:24:54编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-8-4 14:23:00 | 只看该作者

佩服。。。 。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2006-7-26 09:33:00 | 只看该作者
雷击6KV架空导线后,按照线路的绝缘配合,假如变压器前端没有安装Y5WS-10/30或者HY5WS-10/30避雷器,未安装跌落式熔断器,则:1、开关柜内开关跳闸;2、相线母排对地闪络;3、变压器绝缘击穿;4、线路绝缘子闪络;

解决方法:

1、可在距变压器300-500m的架空高压电力线上方,架设避雷线(架空地线)对电力线进线进行保护。该架空地线宜每杆接地一次,而且要单设接地体,勿用水泥杆内的钢筋做引下线和接地体。这样,与变压器高压侧的避雷器相配合,可以阻止雷电波造成损害,同时使雷电流在每杆入地,使其分流泄入大地。

2、为了更稳妥可靠,可在高压电力线终端杆的前一杆上,在每条相线上对地增装一组HY5WS-17/50配电型无间隙氧化锌避雷器;在变压器的低压侧还要对地装一组HY1.5W-0.5/2.6配电型无间隙氧化锌高压避雷器,除此之外尚应在每四杆增设一组跌落式熔断器。。应当提起注意的是,每当落雷之后和雷雨季节到来之前,一定要仔细检查高压避雷器和接地线是否完好无损,以排除隐患。

3、如果高压电力线直接引入机房配电室,此时,从变压器高压侧起的一段应采用高压电力电缆进室,其长度至少200m。架空高压线与高压电缆的连接处,应加装一组HY5WS-17/50配电型无间隙氧化锌避雷器,并且高压电缆两端金属护层、钢带应分别妥善接地。在年雷暴日大于20日,大地电阻率高的地段,还应在电力电缆的上方,架设屏蔽线(排流线)。

如有疑问可给我电话。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 21:55

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表