ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3246|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

UPS技术(转)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-5-10 10:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
后备式:(Standby or Off-line)

   后备式UPS的本质特点就是具有离线的逆变器,并且由于逆变器平时为冷备状态,因此

存在较长的电池切换时间。当市电输入良好时,UPS将市电直接导通到负载侧(没有在线调

压装置)。只有当市电输入失败或供电质量超出UPS正常输入范围时,才启动逆变器并切换

到电池放电状态。该类UPS输入范围窄,容量小(400W~1000W之间),在线及逆变输出质量

差,且切换时间较长,长延时应用能力较差,因此综合的可用性较差,只适用于单台PC等非

重要场合的一般性电源保护,但结构简单体积小噪音低,普遍具有较高的工作效率,以及经

济的价格。

普通交互在线式:(Line Interactive)

   该类UPS同样具有离线的逆变器,但为热备状态。当UPS在线工作时,逆变器作为双向变

换器起到为电池充电的作用。而电池放电状态时,可快速投入逆变工作,因此可以提供更快

的切换时间,确保负载在切换时不受到任何影响。同时提供相当程度的电压调整能力以及输

入输出的滤波及浪涌抑制环节。从而可以提供良好的净化输出电源,对负载起到更好的保护

作用。

高级交互在线式:(Line Interactive Plus)

   除具有一般交互在线UPS性能外,又进一步拓宽了输入电压范围、缩小输出电压的波动

范围(较在线式UPS稍宽),使之具有很高的可用性。同时在电池管理方面引入智能化管

理,加快回充速度、延长电池寿命、并提供电池潜在故障的早期报警。因此,高级交互式

UPS在充分考虑到UPS的可用性基础上,保持简化的结构,提供高效率及整机的高可靠性。交

互在线技术在1KVA~3KVA容量范围内应用效果比较理想,对于大多数分布较分散的小型计算

机网络及通讯设备而言,交互在线UPS以其独特的综合性能优势,得到广泛应用。但交互在

线UPS也具有一定的局限性,除容量(1KVA~3KVA)限制外,其对频率干扰的适应性较差,因

此对柴油发电机的适应能力也不如传统在线UPS好。

传统在线式:(On-Line)

   该类UPS的本质特征就是逆变器始终在线工作,因此在电池切换中无须切换时间。在线


UPS的结构决定了其输出与市电输入的无关性。因此对输入电的适应能力更强,尤其表现在

对频率变化的适应能力。输出则提供非常精准的电压稳定度、频率稳定度,同时整机在噪声

抑制、浪涌保护等功能上都大大提高。与前两者相比,相同容量的在线UPS更适合于输出范

围要求严格的场合或柴油机供电、电网恶劣、频率及电压波动大的场合。另外,在线 UPS容

量范围比后备及交互在线UPS宽的多,由于技术上的可实现性,在线UPS可提供1~3840KVA的

各容量段的不同应用。并且在长期的各种场合的使用中增加了很多辅助功能,如自动旁路、

手动旁路、电池管理、通讯管理、效率优选、以及各种冗余方式的应用。因此,在应用范围

上也较前两者更广,无论在小型分布式或大中型集中供电方式中,都有一席之地,尤其是在

大中型集中供电方式中,更具有绝对优势。对于在线UPS本身来讲,面向集中可靠供电现场

的大中型UPS在包括保护、可靠性、冗余措施等诸多方面的设计上与小型在线UPS比较,有着

很大的飞跃,从而确保在重要场合应用的可靠性。

   在线式UPS的美中不足就是,由于经历交直交等众多的电气环节,使得整机效率较低。

因此,常常在小型分布供电应用中,与交互在线式UPS配合使用,发挥各自的优势。

下水道
发表于 2006-9-13 21:18:00 | 只看该作者

2006年9月13号

才知道

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-6-19 09:35:00 | 只看该作者
做人要厚道!
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2006-5-10 17:40:00 | 只看该作者
二十年前就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-28 22:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表