   国家标准规定了SPD的性能和试验方法,但并没规定SPD的使用寿命。SPD使用寿命与雷电流冲击大小及次数有直接关系。雷击是小概率事件,有的工程可能几年还遇不到一次雷击呢!
   参照屋面应经过一个夏天雨季考验、卫生间要闭水试验24小时等工程验收标准规定,防雷系统也应当经受雷击考验之后才算合格。雷击是小概率事件,不能简单地规定时间。笔者建议用概率的方法确定考核时间,提出以下参考公式:
       

式中T——考核时间,大于计算值的最小整数(年);
   Nk——考核雷击预期次数(次);
   N——建筑物及入户设施年预计雷击次数(次/年)。
   考核雷击预期次数Nk可由合同确定,也可在工程验收标准中规定,笔者建议不应小于2。
   以GB50343-2004附表4中综合办公楼为例,计算结果见雷电下表:


   虽然雷击预期次数N是统计概率数字,概率引起的实际误差由合同的双方承担,但上述方法毕竟能提出量的概念,有利于市场的规范化。