信息系统电源防雷设计
  1.1电源防雷及过压保护器
  电源系统保护器,根据应用场合分为:避雷器、固定地方安装的过压保护器。插座型保护器;信息系统保护器,主要是过压保护器。
  高能避雷器用在雷击区域的LPZ0与LPZ1区之间,作为电源系统第一级保护,安装在总电源进线的配电箱前。最大放电电流100KA(10~350us),动作时间小于100ns。
  过压保护器用雷击区域的0区与此1区之间,作为电源系统第二级保护,安装在UPS或配电箱前。最大放电电流40KA(8~20us)动作时间小于25ns。
  浪涌吸收保护器电源第三级保护,主要用于保护重要设备的电源系统,安装在重要设备的电源插座上。最大放电电流5KA(8~20us),动用时间小于25ns。
2、电源防雷保护器的选用
  2.1电源第一级防雷
  对于城市供电网三相四线制,第一级电源防雷四线采用高能避雷器4个,在三相相线上和零线上各并联一个高能避雷器与地连接。
  当供电回路熔断器F1(空气开关)额定电流大于是250A时,需在高能避雷器并联支路上(相线)加装运250A溶断器(空气开关),反之不需要。
  2.2电源第二级防雷
  第二级防雷采用过压保护器4个,在三相相线和零线上各并一个过压保护器与地连接。
  2.3电源第三级防雷
  第三级防雷保护,用于保护重要设备的电源系统、电子设备的精细过压保护。安装在重要设备的电源插座上。
3、信号防雷及过压保护器
  数据信号防雷保护低电平数据信号部分,包括双绞线传输、通信信号线、卫星接收天线、主机及服务器、同轴电缆、串口等处安装信号防雷保护器。信号系统防雷采用的主要是过压限制器