器件名称:气体放电管(GDT)   氧化锌压敏电阻(MOV)   TVS       晶闸二级管

响应时间: 100ns                 20ns                  0.1ns         100ns

限压精度:  20%                   20%                  2%             2%

耐冲击能力:非常大                 大                  小             较大

稳定性:     中                    中                  好             好      

寄生电容:    1pf                  500pf               500pf          100pf

故障模式:   开路                  短路                短路            短路

寿命:        长(》10年)         短                   长              长

邱传睿

16
发表于 2009-7-21 17:00:19 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2009-7-21 14:41:29 | 只看该作者
既然是限压性元器件,那么其基本应该差别不大吧(个人理解,请指正),只是其的反应时间与残压有明显区别,还有其它的吗?顺别请教,3极放电管与2极放电管之间是否只单单是考虑到平衡电路的问题,是否还有其它的区别,为什么dehn的隔爆产品对地是用2个放电管穿起来的,因为如果用一个对地启动电压大于500V的3极放电管,也符合隔爆的要求阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2009-7-21 13:01:40 | 只看该作者
13# du900990
你先搞清楚这两种元件是怎么样工作的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2009-7-21 12:49:46 | 只看该作者
那请问,TVS与压敏电阻的制作工艺上有什么区别,包括材料等,为什么有些防雷元件测试仪能测压敏电阻,但不能准确的测TVS(如,启动电压),照理说,2个都同为限压元件,应该都可以测啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2009-7-17 10:40:08 | 只看该作者
跟通天老师狠狠学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2009-2-22 17:40:00 | 只看该作者
顶!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2009-2-21 15:37:00 | 只看该作者

呵呵

专业生产和销售:TVS二极管,插件压敏电阻,贴片压敏电阻,陶瓷放电管,自恢复保险丝,半导体放电管,玻璃放电管,ESD静电二极管,萧特基二极管,快恢复二极管,热敏电阻,整流二极管 等 我们将免费为客户送样和技术上的支持。 联系人:刘鑫 电话;0755-29210912 15889645839 QQ:381158041 邮箱:shenzhen_512@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2008-8-25 14:20:00 | 只看该作者

回复 1# 张衡 的帖子

下来学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2008-8-17 18:27:00 | 只看该作者

请教

TVS管在经常工作的状态下,寿命是多长?
回复 支持 反对

使用道具 举报