避雷针能不能直接焊在油气罐上?是否要用单独的引下线或塔?是提前预放电的针。
40
发表于 2004-6-14 10:04:00 | 只看该作者
如果油罐顶最顶处金属厚度小于4mm,那应按照规范规定其顶部要加装避雷针或安装独立避雷针.
回复 支持 反对

使用道具 举报

39
发表于 2004-6-11 14:40:00 | 只看该作者
哦,这个理解就有点偏差了。大型油罐的金属外壳厚度可不一定大于4毫米啊。比如我们常见的加压式立式油罐,其储油一般在1000到1500吨,油罐的内腔金属壁厚10毫米,中间为钢筋混凝土防爆层,厚度一般为30至35厘米,再外面是8至10厘米石棉隔热层,最外面的金属外壳有厚度2毫米的,有厚度3毫米的,什么都有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

38
发表于 2004-6-11 09:17:00 | 只看该作者
如果大型油罐,罐体本身厚度就大于4mm,按规定就不需要安装针,罐体就可当接闪器,只有小型油罐,其厚度小于4mm,罐体不能用作接闪器,所以才需要另装接闪器防直击雷,虽然罐体厚度小于4mm,但其金属罐体有一定的厚度,足可以作为引下线的一部分,引导雷电流入地,从经济和施工上考虑比另行单独安装避雷针好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2004-6-9 21:07:00 | 只看该作者
xs02556:好的。但是,你的做法更适用于大型油罐。  
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2004-6-9 10:11:00 | 只看该作者
  本人认为按照GB  15599--1995规范就可以了,其中4.1.3条中说明,当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时,每一接地点的冲击接地电阻不应大于10欧姆.也就是说金属罐体上可以装接避雷针,因为金属罐体能够完全满足直击雷的泄放雷电流导体截面,本人认为这样安全又经济.关于安装针,很容易,安装罐体时就可焊好针,如果补做,罐内有油,就放完,并清洗后,用雷神的方法,铆钉固定就好了.不知大家如看,请指教.
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
发表于 2004-6-6 20:07:00 | 只看该作者
我想这个问题应该没什么可讨论的,在罐体上焊避雷针,那等于没事找事,不要犹豫,尽快拆除。用独立针代替。听我的没错!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2004-6-5 15:26:00 | 只看该作者
这个还是严格按照国标来的好一点,出了事情责任也追究不到你头上。
安全第一!
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2004-5-14 12:09:00 | 只看该作者
不管怎么做~~~~安全至上~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2004-5-11 22:15:00 | 只看该作者
哦?楼上的说的不拾很清楚了吗?