   山区移动通讯基站所处位置为山脊,通过人工爆破平整出一块约10×15米的场地,建设一座52米的通讯铁塔和一间机房。该场地地质上为微风化白云质大理岩,土壤电阻率约在2500欧·米以上。
   通讯铁塔塔基施工时,接地地网根据塔基图纸要求施工,即围绕铁塔基础四周用40×4mm热镀锌扁铁焊接成闭合矩形网,同时两条对角也焊接,每边长度约9米,四周平均分布8根50×5mm的热镀锌钢管,使用素土回填塔基。
   机房的室内、外地线在塔基根部与铁塔接地网相连接,机房安装避雷箱一个,开关电源为2级防雷。
   如果将铁塔接地网通过一条双扁铁引下线引至150米外山腰处的土层,然后在该土层新做矩形地网,请问:
1、如果有雷击,雷电是否会击毁机房内通信设备;
2、如果将机房室内、外接地线从塔基根部断开,重新另引扁铁,在山腰接地网处连接,是否安全?
14
发表于 2007-10-31 10:44:00 | 只看该作者

没有不坏的可能

呵呵

[em02]
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-5-10 17:36:00 | 只看该作者
我指——根据计算公式雷电流流的泄流长度一般为不会超过50米。

这句的依据。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-5-10 16:52:00 | 只看该作者
有效长度=2*根号土壤电阻率,对吗?雷神兄
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2004-5-9 09:27:00 | 只看该作者
下面引用由liyanghua2004/05/01 01:37pm 发表的内容:
如果遇上直接雷击一定会被雷击坏,虽然根据你提供的铁塔高度可以外围敷设长度可以达到100多米,但做为机房接地电阻要求来讲是行得通的但做为防直接雷我看是行不通的,根据计算公式雷电流流的泄流长度一般为不会 ...

依据呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-5-7 21:56:00 | 只看该作者
建议机房底下做网格状地网,只要作好等电位连接,没有这么可怕的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-5-1 13:37:00 | 只看该作者
如果遇上直接雷击一定会被雷击坏,虽然根据你提供的铁塔高度可以外围敷设长度可以达到100多米,但做为机房接地电阻要求来讲是行得通的但做为防直接雷我看是行不通的,根据计算公式雷电流流的泄流长度一般为不会超过50米。如果你一定要哪样做的话,后果自负
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-4-30 21:34:00 | 只看该作者
感谢通天、山西一狐先生指点,只是有一点不太明白:为什么说第二个问题的答案是不如维持现状?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-4-30 12:12:00 | 只看该作者
做防雷要:“摸着石头过河”“拄着拐杖走路”。哈哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-4-30 11:48:00 | 只看该作者
我对防雷就是一“二把刀”浅的不知道,深的不理解。但安全第一。