一个隧道长越3000米,只在两边洞口做了接地,用的扁铁。中间无法做接地,
请问这样接地好不好,有没有好的建议
谢谢
15
 楼主| 发表于 2004-4-12 15:46:00 | 只看该作者
我建议甲方每隔30米与隧道的钢结构做一个等电位连接!
不知对不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-4-9 16:02:00 | 只看该作者
听取各位前辈的意见,收获不小。
我无言~~~
因为我没遇见过这样的工程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-4-9 15:33:00 | 只看该作者
老大,是怎么做的啊?我想知道,是在隧道里施工打地桩吗?还是怎么样的啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-4-9 14:51:00 | 只看该作者
中间可以做接地,或进行等电位处理.
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2004-4-9 14:38:00 | 只看该作者
如果你会处理的话你应该知道不很难。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2004-4-9 14:09:00 | 只看该作者
这是单方向老的隧道,已经通车几年了,中间施工的可能性比较小了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-4-8 15:17:00 | 只看该作者
你两端的接地做的怎样?中间是可以做接地的。就算在山洞里。看你怎么做了。

其实这个问题我已经在一个工程中解决了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-4-6 16:08:00 | 只看该作者
请问如果做均压环大概得多少米做一个?依据是什么!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-4-6 13:37:00 | 只看该作者
已经打坏许多模块!加信号防雷器的话,接地不好,也起不到多大作用!!!
头疼:(