[求助]请高手指点~~

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-3-29 17:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
因工作需要,为一银行做了一个防雷项目建议书。因本人为新手,不知有无不妥之处。请求指教!不胜感激!!(附建议书)
                          **农行防雷设计建议书
一、前言
银行作为一个国家金融系统的重要组成单位在国民经济生活中有着非常重要的地位。随着金融电子化建设的步伐不断加快,电子设备被广泛应用于金融网络的运行系统中。这些高精密的电子计算设备富含大量的CMOS半导体集成模块,耐过电压电流能力极低,无法保证在特定的空间里遭受雷击时仍能安全运行。
目前银行都是网络化运行,伴随着银行新业务的增加,如网络银行、手机银行、自助银行等业务的迅速开展,以及ATM、POS、网上银行、无纸办公(电子邮件)等内容。银行系统建设的任务开始繁忙起来。因而,网络不间断成为银行服务的一项重要的业务。所以这些网络节点、独立工作站、服务器、数据中心以及其他一些重要的设备,能够安全、平稳的运行,不受电源及雷电干扰成为银行建设的一项重要工作。另外,对于网络系统,由于雷电引起的电磁脉冲,在机房内产生3Gs的变化电磁场,必然引起网卡端口芯片的烧毁。 因此雷电对银行网络系统的危害是巨大的。
二、雷电入侵银行计算机信息系统的各种途径
1、由电源线侵入:
遇雷害发生时,雷电首先击在电力线上,雷电流顺着电源线通过各种设备从保护地线入地释放,一般电子设备线与外壳的耐压为每分钟VAC1500V,火线与零线耐压为Vdc550-650V,这么低的耐压一旦遭受雷击,必将击坏设备。
雷电击中建筑物避雷装置,按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》规定,避雷针引下线由于线路电感的作用,IEC1312定义最多只能将50%的电流引入大地,余下的电流将通过电力线屏蔽槽、水管、暖气管、金属门窗等与地面有连接的金属物质联合泄放雷电流,但也只引下少部分雷电流,余下总电流的25%在大楼流窜至UPS输入输出负载的电源线、局域网线等,击穿小型机局域网端,最终由逻辑地线处入地。为此,必须对小型机、服务器及其它重要终端进行等电位保护,对网口进行保护,只有堵死一切雷电导入的端口,才能有效的保护设备免受雷电的侵害。
2. 感应雷害
雷电击在建筑物避雷针上,由避雷针通过引下线,将雷电流泄放大地,引下线自上而下产生一个变化旋转快速运动磁场,建筑物内的电源线、网络线等相对切割磁力线,产生感应高压并沿线路传输击毁设备。由此可知由雷电产生的感应电压无孔不入,它可以危及机房内所有的用电器。2000年在上海一家银行一次雷击,4台服务器遭受雷击,80多条广域网络线端口及4台网络交换机的RJ45端口全部损坏,直接经济损失十余万元,网络瘫痪近48小时,间接经济损失无法估计。广东省1999年至2000年金融计算机系统遭受雷击损失近亿元人民币。2003年**县电业局遭受雷击,20多台服务器、网卡和网络端口损坏,造成网络瘫痪,直接经济损失十余万元,间接经济损失无法估计。
一般讲,银行系统广域网络通常不遭受直击雷的破坏,1mm2的铜线遭受10KA的雷电袭击,它自身就断了。所以,广域网的雷害主要是感应雷害,击穿方式为线对线和线对机壳(地);在银行系统局域网的传输电缆中,常常采用UTP电缆,UTP电缆的4对线中两对线(1-2,3-6线对)一对线接收一线发送,采用RJ45接口方式。既然局域网电缆采用RJ45型是一收一发,那么,就应按两对线进行雷电保护。
感应雷的能量虽小,但电压较高。所以,对感应雷害的防护应该是全面的。
3、雷电作用下的二次效应,雷电高压反击雷
雷电袭击建筑物避雷针,由引下线将雷电流引入大地,由于大地电阻的存在,雷电电荷不能快速全部的与大地负电荷中和,必然引起局部地电位升高,交流配电地和直流逻辑地将这种高电位引入机房,UPS输出、输入端被击穿,小型机及其他网络设备连接断口被击穿。这就是常见的地电位反击现象,这种现象在银行系统时有发生。
三、设计依据
1.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》
2.IEC1312《雷电电磁脉冲的防护》
3.VDE0675《过电压保护器》
4.GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》
5.GB-50174-93《计算机房防雷设计规范》
6.GB2887-89《计算机场地技术条件》
四、存在的问题及解决方案
我们在具体分析农行办公楼的避雷设施、线路和微机室的布置情况后,本着经济、实用、高标准严要求、高起点、高可靠性"的原则,遵照执行国家有关行业标准的基础上,参考和引入IEC国际电工委员会的有关防雷技术标准要求,指出了存在的问题,并制定了可行方案。
1.办公楼楼顶的西北角竖一6米多高的标志杆,增加了整体美观,但同时它也起到避雷针的作用,且接雷概率较大。微机室设在二楼距其较近,当雷电流泄放时,微机室易受到较强电磁感应的影响,从而损坏设备,影响网络的正常运行,造成不可估量的损失。解决的方案是在标志杆的顶端安装进口“提前放电优化避雷针”。“提前放电优化避雷针”是采用气隙放电、阻抗限流等综合技术,明显的改变了雷电流的放电过程。雷电波形展宽、波头平缓、幅值降低,其陡度衰减 倍率K≥33,从而有效的抑制、削弱地电位反击和二次雷击效应造成的危害,彻底的克服了普通避雷针的主要弊病,成为现代防雷技术领域的一项重要创新。
2.办公楼弱电系统
网线、电话线、有线电视线等在进入银行大楼处,必须穿钢管屏蔽,且钢管两端要做良好接地。电源线和通讯线应在LPZ0与LPZ1、LPZ1与LPZ2区交界处,以及终端设备的前端安装上不同类别的电源类SPD,以及通讯网络类SPD。(SPD瞬态过电压保护器) 现办公楼已安装两级电源SPD,应在终端设备前端加装第三级电源保护,在通讯线前端箱加装通讯网络类SPD。
3.微机室
a.微机室分配电箱内加装第三级电源SPD或在设备端加装插座式避雷器;在电子设备前端加装信号SPD。
b. 银行大楼的计算机房六面应敷设金属屏蔽网,屏蔽网应与机房内环形接地母线均匀多点相连;地板应为防静电地板。
c.通信电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。通信电缆线槽以及地线线槽的设计应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置。机房内的电力电缆(线)、通信电缆(线)宜尽量采用屏蔽电缆。
d.卫星接收机高频电缆在进入机房前其金属屏蔽外皮,至少有二处与避雷设备引下线连接。
4. 在机房的综合布线中,施工人员为了布线工程的美观漂亮,把很多网线放在墙壁内,没有考虑对UTP电缆的屏蔽处理,一旦大楼某些钢筋泄放雷击电流都将引起感应高压,从而击毁设备。所以对于综合布线,从防雷角度上考虑,布线一定要明确:首先,电源线不要与网络线同槽架设,数据插座与电源插座保持一定距离;其次,广域网线缆不要与局域网线缆同槽架设;最后,网线与墙壁布置时,有条件应远距离安装。屏蔽槽有厚度要符合要求,并保证两点接地。
五. 农行办公楼防雷项目经确定后,防雷办公室将提供详细工程预算书。施工结束后,要进行全面工程验收,以保证达到防雷设计要求。今后要做好维护管理工作,每年雷雨季节前定期对防雷装置进行检测。

                                           **县气象局防雷中心
                                                2004.03.26

文字

7
 楼主| 发表于 2004-4-12 15:16:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2004/04/12 03:19pm 第 1 次编辑]

下面引用由呆鸟2004/03/29 06:14pm 发表的内容:
呵呵,你这个防雷中心是做工程的?

是啊,你那里不行?大概应该成立公司,让公司去干工程对吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-3-31 15:34:00 | 只看该作者
多谢“ 空中之鹰 ”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-3-31 09:23:00 | 只看该作者
电源避雷器(三级可以)、信号避雷器(DDN、帧中继、模拟专线、PSTN中的一种或几种)、个别的地方需要网络避雷器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-3-31 08:55:00 | 只看该作者
银行微机室都有哪些必备设备?需安装哪种避雷器?请指点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-3-29 20:32:00 | 只看该作者
不错了。至少能说清楚原因了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-3-29 18:14:00 | 只看该作者
呵呵,你这个防雷中心是做工程的?
回复 支持 反对

使用道具 举报