前段时间,本人承接了一个接地工程,具体情况如下: 客户是一个学校的分校,有三个教学机房,出现的问题是在机房PC全部使用的情况下,机房的零地电压达到7V以上,另外机房所在建筑的接地很差,机房无单独接地,学校方为了安全起见,请求解决方案。 机房所在的建筑是老建筑,也就是说没有按机房的标准进行设计,布线。总配电进线在另一栋楼,两栋楼之间的距离有200米左右。总配电出线为3相线+1零线,无地线。 考虑到此情况,本人要求客户进行全面防护(呵呵,可以多赚一些钱哦),首先进行电源的三级保护,信号部分不于考虑(无服务器,网络连接为光纤),其次机房做一个单独接地,保证接地电阻做到4欧以下。按照此方案施工后,发现零地电压的问题并没解决,哎!不能光挣钱不办事啊,于是又重新检查现场情况,发现机房的电源三项极不平衡,电源回路有较多漏电流存在。于是就取消了分配电的漏电保护器,在地线输出端进行零地短接,问题得到解决,机房PC全部开机后,实测零地电压最高峰值为2V,基本合乎要求。 但是按照理论,电源进户端的零地是不能短接的,我们也采取了别的方法都不见效,所以只好这样做,最后验收我们和客户商量,OK通过了。 累絮了怎么多,不知明白了没有,希望哪为高手指点,这种情况你们是否遇到过,最后是怎么解决的,欢迎赐教! |
|