ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2888|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

关于交通信号灯防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-1-7 10:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在交通信号灯有很多被雷击,这该如和保护??请大虾们教教。谢谢!!!!
6
发表于 2004-2-8 09:14:00 | 只看该作者
要充分考虑价格因素,才能选出合格的实用的产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-1-7 15:13:00 | 只看该作者
谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-1-7 13:24:00 | 只看该作者
下面引用由星星无限2004/01/07 10:50am 发表的内容:
现在交通信号灯有很多被雷击,这该如和保护??请大虾们教教。谢谢!!!!

不单是雷击啊。交通信号等的电源是同路灯的电源同回路的,路灯的开闭所引起的暂态过电压也会导致信号控制部分的击穿。所以我们经常见到那些便民的计数器经常罢工了。至于通流量,应该参考过电压引入的渠道、线路的线径、被保护设备的距离等,通常情况下10~20kA的标称,275V的额定因该可以承受了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-1-7 11:54:00 | 只看该作者
因为是架空的,要装何种通流容量的防雷器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-1-7 11:23:00 | 只看该作者
信号灯那装SPD,线路每超过30米就装一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 09:36

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表