客户要求是:
对交换设备进行防雷。主要是几栋大楼之间的程控交换机及数据交换设备。
还有中心机房的接地。
请问这个怎么做呢?我以前从来没做过这样的,老总又要我来设计,只要请各位朋友相助啦
先请过了哟,最好详细点,包括设备的选择等等。
13
发表于 2003-10-23 16:05:00 | 只看该作者
怎么回帖子全都不看时间?估计早就完了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2003-10-22 12:31:00 | 只看该作者
必须有详细的需求,才能做方案给你
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2003-10-21 13:52:00 | 只看该作者
包给防雷工程公司,行啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2003-10-20 21:39:00 | 只看该作者
如果你有兴趣的话,我们可以合作的,我们公司是专业做防雷的,我们作的方案绝对确保安全!有意的话,给我发邮件,告之您的电话!我的邮件:hbgbb1981@yahoo.com.cn
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-7-25 17:23:00 | 只看该作者
一、大楼内部的电源是怎样的?设备的电源首先可以做分级防雷;
二、大楼之间的通讯是什么样的?光缆?同轴?还是其它?
三、通讯接口的型号和标准是什么?
四、设备间的地线采用什么接的?S接还是M接?
五、设备的接地系统是独立地还是用大楼的地?独立地可以加装地级间的地极泄放器。

另,差点忘了,搞清电源的接线方式:TN-C-S?TN-C?TN-S?