请教各位大哥,做单独的一个接地小铜排,用绝缘柱固定的那种
是否有什么标准,还是要某些依据计算的
13
 楼主| 发表于 2003-10-23 15:07:00 | 只看该作者
老大杭州哪里哦,我也是杭州的,以后多指教哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2003-10-23 15:06:00 | 只看该作者
多谢DX指导~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

11
发表于 2003-10-22 12:49:00 | 只看该作者
 在防静电地板下敷设,采用网状接地铜排敷设;铜排连接处需要有30-40CM接口,用铜制螺丝固定后,用烽焊(铜焊)加固。高度一般为离地20CM,一般桥架为15CM,防静电地板一般为26CM。绝缘子一般间距为1.2米。形成一个机房地板下的汇流排,可用于机房等电位连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2003-10-20 08:41:00 | 只看该作者
多谢指教了,以后多多关照小弟啊,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2003-10-17 15:47:00 | 只看该作者
孔一般我们是Φ8 和Φ10的,一个铜排上你能钻几个就钻几个嘛,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2003-10-17 10:44:00 | 只看该作者
谢谢指导
那比方说几个RJ45或RJ11的信号防雷器要接在一个接地排上
那接地排上的孔径一般是多少呢,绝缘柱和地面的距离需要控制在什么范围内?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2003-10-16 16:39:00 | 只看该作者
具体的规格标准就没有了,因为很多情况都是不一样的,而且产品不一样信号的接地连接也不同,应用环境不一样接地形式也不同。比如10个信号避雷器在网络机柜里,接地形式就很多种:FURSE的信号就要做一个接地排把10个信号避雷器连在一起,而其他产品ASP的TEL系列是每个产品都有单独的接地线你可以连在一起接地也可以就近单独接地。还是实际情况实际分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2003-10-16 16:25:00 | 只看该作者
那信号的呢,规格和电源的一样吗?
孔径有什么规格么
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2003-10-16 09:45:00 | 只看该作者
电源的一般规格有40*5、50*5等一般都是按照铜排的通流量来做的。