发表于 2003-5-6 09:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我把一台UPS加了个密封铁皮外壳后放于室外,谁知这几天打雷,坏掉啦!
我在电路上已加了输入输出滤波器,并加了一些简单的EMI电路和MOV,不知除了电路原因外我再将密封铁皮外壳接到我机房的防雷地线上,是否有效?能否起屏蔽作用?
请教一下各位老师!
27
发表于 2003-5-22 16:54:00 | 只看该作者
大家好,下班了,好回去了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2003-5-22 13:49:00 | 只看该作者
估计大部分地方你不用不行呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
 楼主| 发表于 2003-5-22 13:21:00 | 只看该作者
看来不用UPS可省很多事啊!哈!
谢谢各位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2003-5-17 16:22:00 | 只看该作者
ASP好极
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2003-5-16 19:35:00 | 只看该作者
他那2手的UPS也卖不出多少钱呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2003-5-14 00:13:00 | 只看该作者
估计……他得把他那UPS卖了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2003-5-13 23:49:00 | 只看该作者
简单的压敏可能不够。因为放在室外,按照基站要求,要达到100kA,但对UPS成本太高。
我建议电源线(进,出)都埋地15m以上,或者用想办法将电源线屏蔽15m以上,将电源线的PE和(如果有电源线的屏蔽层,也做连接)UPS屏蔽壳做等电位连接后接地。
另,在输入电源线入地口,输出入地口加装20kA防雷器,UPS输入口,输出口加装3kA防雷器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2003-5-13 19:23:00 | 只看该作者
胡子是UPS贩子!哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2003-5-13 16:49:00 | 只看该作者
俺真的见过有人这么干的,让UPS和工控机在个小铁皮房里温度高达5、60度下工作,不用一个月机子和电池就全废了。