楼体呈“L”型排布,占地面积约500平方米左右沿楼体周围均匀布设有8根避雷引下线
机房地处楼体中部第一层离机房窗户外3米左右的墙边,有一楼顶避雷带的引下线
机房当初在建设时,没有设任何接地装置机房的用电是采用墙面的电源插座(有UPS)通过检查,此处电源里的“地”是由总配电室的“中线”引过来的
请问各位:在给此机房做防雷工程时如果机房窗外的引下线的接地电阻<1Ω能否就近将机房窗外的引下线,引入机房作为机房的综合接地????????
使用道具 举报
哈哈
真牛X 兄弟 你也别忘了 己方的等电位哈~~~~
下面引用由小雷神在 2003/02/26 04:24pm 发表的内容:呵呵,我是不懂那东西,不然我肯定让他再加一倍。