ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7244|回复: 22
打印 上一主题 下一主题

[讨论]针体安装问题讨论

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-7-15 12:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个大楼由于面积过大,设置一根针体恐怕无法达到保护半径
不知道能不能设置2根,作为交叉保护呢?
另外就是谁知道 台州的年平均雷暴日数?
23
发表于 2005-12-26 00:49:00 | 只看该作者
下面引用由我估计2005/12/06 05:24pm 发表的内容:
一类的弹药库要求采用独立的避雷针,简直难死人。没有找到允许采用建筑物上安装接闪装置的依据

无论军标还是国标,都有同样一句话:

“……当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。……”

回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-12-6 17:24:00 | 只看该作者
一类的弹药库要求采用独立的避雷针,简直难死人。没有找到允许采用建筑物上安装接闪装置的依据
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2005-12-6 14:39:00 | 只看该作者
下面引用由我估计2005/12/02 01:51pm 发表的内容:
弹药炸药库,军标要求必须安装独立的避雷针,独立的接地系统。可如果一个弹药库房建的规模很大的话,按照滚球法计算保护范围独立避雷针就无法使用了。比如一个高12米,长60米,宽40米的弹药库,安装独立避雷针无 ...

直接在建筑物上安装避雷带。标准允许这样做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-12-5 13:01:00 | 只看该作者
下面引用由3355882005/12/03 11:29am 发表的内容:
炸药库 还看是几类!!!!!!!!!!!!!!
还用说吗?
那一定是1类了!!! 真是

你要好好研究军标了,炸药库要看里边存放的东西来定类别,炸药导火索黑索晶等属于一类、手榴弹炮弹火箭弹等属于二类、军用军需品属于三类,甚至有些弹药库还有混装的情况,所以不能一概而论,谈炸药库色变
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-12-3 17:28:00 | 只看该作者
长60米,宽40米,高12米,工程上安装避雷线已很难的了.谁有经验交流一下??
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-12-3 11:29:00 | 只看该作者
炸药库 还看是几类!!!!!!!!!!!!!!
还用说吗?
那一定是1类了!!! 真是
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-12-2 19:48:00 | 只看该作者
 可以避雷带和网格结合呀,看它是几类的就可以呀    雷神大哥 你觉得这样可以吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-12-2 13:51:00 | 只看该作者
弹药炸药库,军标要求必须安装独立的避雷针,独立的接地系统。可如果一个弹药库房建的规模很大的话,按照滚球法计算保护范围独立避雷针就无法使用了。比如一个高12米,长60米,宽40米的弹药库,安装独立避雷针无法使其完全在避雷针的保护范围之内,诸位专家觉得怎么处理比较合适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-8-17 02:12:00 | 只看该作者
唉。这样的问题争论很没有意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册