ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 7248|回复: 25
打印 上一主题 下一主题

哥,救命啊!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-8-12 10:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由通天雷神在 2004/08/12 11:05am 第 1 次编辑]

哥,救命!!!1
   我在做一个银行的方案,我们这的工程师说只安装1级,原因是我们用的是美国MCG的电源SPD,它的残压低,且在资料中说一个80KA 的SPD,一次就可把6KV的过电压钳制到1KV。
但我觉得应该安两级,原因是第一级和第二级距离有10米,而且老酒徒哥哥说过电源SPD的残压不等于设备上所承受的电压。
   我想请教,设备上承受的残压是怎么算的啊???请大家指教,我急啊~~~~今天就要交方案了,交不出又要被骂了~~~~~~~~~~~~~~~帮帮小弟啊~~~~~~~~~~~~~~~谢!
26
 楼主| 发表于 2004-8-14 13:41:00 | 只看该作者
说的有道理,我杂个忘记了喃,哎~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2004-8-14 09:02:00 | 只看该作者
呵呵。网上搜索一下。满街是卖的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
 楼主| 发表于 2004-8-13 19:02:00 | 只看该作者
天啊~~~~~早点认识你们就好了,
我没有GB 50343-2004
只有老的GB 50057-94,
我觉得国标写的不是很详细喃,对了GB 50343-2004是才出的吧,请问那里可以买的到呢????
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2004-8-13 13:19:00 | 只看该作者
我看是比较郁闷。

GB 50343-2004上写的“第一级不小于40KA”??我看你是看错了吧。“第二级不小于40KA”才对!!还有。GB 50343-2004上明确写的是“标称放电电流”!!见第17页。

回复 支持 反对

使用道具 举报

22
 楼主| 发表于 2004-8-13 12:31:00 | 只看该作者
不是吧,我太郁闷了,以前都是看最大通流量来选择的!!!不是全部错了!!天啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
那国标上写的第一级不小于40KA,是指的是标称放电电流还是最大通流量啊,好象国标上没写清楚。
我看电源线十有八九都没有屏蔽,至少我看到的是这样,所以没想到电源进线有屏蔽,好象内部连接的电源线屏蔽多一些。:)~~~~~~~~~~~~~
还有一个问题,不是避雷器里面都有多向保护通路吗?一次雷干掉一条,还有很多条啊?不知道我说的对不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

21
发表于 2004-8-13 10:42:00 | 只看该作者
我看你得好好去看GB 50057了……

1KV就是你说的那个残压小于1KV的SPD的残压。

屏蔽……凡是穿了金属管的,金属管可靠接地的线路都算屏蔽线路。

选择电源SPD的时候当然是看它标称放电电流的大小。难道你准备一次雷就把SPD干掉?

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
 楼主| 发表于 2004-8-12 22:40:00 | 只看该作者
一个字,顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2004-8-12 19:46:00 | 只看该作者
斑竹哥哥,要是你对我们公司,女BOSS有兴趣的话,你可以去试试.
忘记给你说一声,他的娃娃和我是同学!!!!哈哈哈哈HOHO~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
 楼主| 发表于 2004-8-12 19:45:00 | 只看该作者
还有一个问题!到底选择电源SPD的时候,是看他的最大通流量的大小,还是看他标称放电电流的大小啊!!!糊涂中!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 07:31

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表