计算机外壳接地一定要求使用6平方铜线吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-8-17 16:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我们这里防雷中心的说,计算机和网络机柜的外壳一定要用6平方以上的铜线来接地,据说是根据国标来的,我翻了翻手头的国标,没见到具体的规定。谁知道他们根据哪门子国标。另外,如果真的规定一定要用6平方以上的铜线,其计算依据是什么?
10
发表于 2004-8-25 17:41:00 | 只看该作者
CECS 72:97《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》
——这个标准看过吗?

看GB/T 50312—2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》也可以。

6mm2是针对LPZ1到LPZ2过度处的等电位连接。

而在LPZ2内的设备的接地,用多少平方的?标准没有规定。
而在计算机机房类的标准中,可以使用4mm2的,见上述标准。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2004-8-25 17:12:00 | 只看该作者
下面引用由bee2004/08/21 10:37pm 发表的内容:
防雷中心要求无错,GB50057-94内也有提及。

拿GB50057-94内的条文出来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-8-24 02:14:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2004/08/18 03:41pm 发表的内容:
见GB /T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》表3。
防雷中心的要求不对。

我手头没有这本书,你能发上来或说一下吗?拜托。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-8-21 22:37:00 | 只看该作者
防雷中心要求无错,GB50057-94内也有提及。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-8-18 15:41:00 | 只看该作者
见GB /T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》表3。

防雷中心的要求不对。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-8-18 15:11:00 | 只看该作者
看你是用什么材料。在局部连接,铜的6MM2 铝10MM2 钢16MM2
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-8-18 09:20:00 | 只看该作者
gb50343-2004
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-8-17 22:17:00 | 只看该作者
哈哈,有时明知标准,还是愿意用粗一号的,因为用粗的绝对没害处,成本增加很少,工程保险度高了自己麻烦也少!
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-8-17 17:10:00 | 只看该作者
防雷中心有很多人都不懂防雷的了,他们只知道接地线越粗越好了,不过我看到防雷技术标准规范汇编2001版631页上有此内表格。
回复 支持 反对