今天勘测了一个119机房,求教!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-8-26 11:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
老大楼,有飞线的存在,电源考虑三级防护,主交换机防护,二级的交换机对方不考虑,119指挥中心和主机房的等电位接地排,机架、金属工作台接地,指挥中心的两只与消防中队相连的猫防护,三条电话进线防护,有遗漏的吗?那位大哥做过,请指教,多谢。
21
发表于 2005-7-2 11:50:00 | 只看该作者
太好了,我還沒有去過119的機房呢。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2004-11-4 15:51:00 | 只看该作者
进线要屏蔽,spd保护
接地要考虑安全距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-10-26 17:50:00 | 只看该作者

建筑里这套它没有,所有的机架、设备金属外壳没接地,我的任务。总配是TN-C的,PEN接地点太远,可以在配电房边打接地,用TNS制式的避雷器连上,可行吗

这样做可以,不过不要忘记加地极保护器,因为不同地不同线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2004-10-22 12:11:00 | 只看该作者
拜托解释一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2004-9-7 07:47:00 | 只看该作者
的领会
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-9-3 17:31:00 | 只看该作者
那位能具体的解释一下这几名歌决的意思好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-9-3 16:07:00 | 只看该作者
共地不共线,
分类接地线。

一根引上线,
汇流分地线。

老防雷的接地歌,好好学习,领会其精华.

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-8-31 09:33:00 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-8-30 18:28:00 | 只看该作者
共地不共线,
分类接地线。
一根引上线,
汇流分地线。

写得很好

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册