以前在安装避雷器时,在前端安装一组空开。但是选择空开技术参数时总有些迷茫。 先说说我的看法: 1、空开的安装并不是保护SPD,而是在SPD老化或受损而短路时,及时断路,不会引起被保护设备供电的中断。 2、根据上面的道理,SPD空开所选用的通流量应该小于前级电源空开的通流量。我自己认为SPD空开的通流量小到1A也没什么影响。因为SPD本身的通流几乎等于零,不存在负载引起跳闸。当过电压来的时候,空开的反映时间比雷击过电压通流的时间要长,所以也不会断开。 3、有人说空开通流小会被雷击过电压击坏,你选1A的和100A的空开在最低几千安的雷电流面前都是不匹配的。 当然还是用熔断器最好,不过熔断器的购买、安装、美观都没空开方便,工程派还是选空开。 以上请各位老大多多指教! |
|